PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 112|回复: 0

[西门子] 西门子PLC(TIA博图)的HMI报警,你还在逐条输入吗?这儿有一个更强大、能自由

[复制链接]
发表于 昨天 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

使用西门子HMI组态PLC报警的朋友都知道,以气缸为例,假设有100个气缸报警就,HMI报警文本列表就需要组态100个气缸HMI报警文本,这样的方法费时费力且容易出错。

如图所示:
通过使用下面的方法,与原来在HMI中创建报警信息的做法相比,节省时间,提升效率。不需要HMI侧编写离散量报警条目。
如图所示:


一、测试环境

PLC
S7-1511-PN(PLC只支持1500系列)
HMI
TP900(测试发现KTP系列触摸屏不可以
二、创建测试功能块及PLC设置
1.PLC FB块添加

2.在测试FB块添加如下变量

3在测试FB块添加Program_Alarm指令,指令位置如下图

4.变量拖入指令内
5.添加DATA数据DB块

6DATA数据DB块内添加如下变量

7.FB块进行调用OB1中调用测试块2次(目的是测试对比)

8.FB块进行变量插入,这里插入刚刚创建的DATA数据块内变量

9.PLC报警文本列表内插入一个文本列表具体如下

10.打开PLC监控和报警 
报警→程序报警

11.报警文本进行设定具体如下图

插入后变量效果

三、HMI设置
1.添加HMI

2.插入报警视图

3.设备报警视图设置

四、仿真测试

1.启动PLC与HMI仿真



免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-9-21 11:23 , Processed in 0.045915 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表