设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
控制专题
›
『高级语言/组态软件/触摸屏』
›
组态王与AB820 PLC之间 Modbus TCP/IP无线以太网通信方 ...
返回列表
发新帖
组态王与AB820 PLC之间 Modbus TCP/IP无线以太网通信方案
[复制链接]
38429
|
0
|
2024-10-1 11:37:08
|
显示全部楼层
|
阅读模式
在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,通过上位机集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大耽误工期,这种情况下比较适合采用无线通信方式。本方案以组态王和2台罗克韦尔AB820 PLC为例,介绍组态王与多台 PLC的无线以太网通信实现过程。
在本方案中采用了欧美系PLC无线通讯终端——DTD418MB,作为实现无线通讯的硬件设备。
一
方案概述
本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,通过西安达泰欧美系PLC无线通讯终端---DTD418MB,即可直接替换组态王与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现ModbusTCP/IP协议下无线以太网通讯。
二
测试设备与参数
三菱PLC型号:FX5u × 2台
上位机:组态王6.55 × 1台
达泰欧美系PLC无线通讯终端DTD418MB*3块
主从关系:1主2从
通讯接口:RJ45接口
供电:12-24VDC
通讯协议:ModbusTCP/IP协议
传输距离:100米,1KM
三
接线方式
1. 电脑与DTD418MB接线
用一根通讯线,一端接入DTD419MB的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。
2. PLC与DTD418M接线
用一根通讯线,一端接入DTD418MB的RJ45接口,另一端接入AB820的RJ45接口。
四
组态王配置
1.创建一个工程,输入名称,点击如下图:
2.添加2台PLC,以及相关协议
3. 设置AB820的地址
设备地址格式:192.168.2.16是PLC地址 502默认端口号 1是单位ID 10是超时时间
4. 通讯参数设置(选择默认)
另外一台PLC(192.168.2.17)配置方式相同
五
组态界面配置
1.数据词典—定义变量
2.画面—创建一个新画面
3. 变量的关联
六
PLC程序的下载
1. 新建工程,并如下图所示
2. 控制器- Modbus映射。
3. 下载程序到CPU
另外一台PLC(192.168.2.17)配置方式相同
七
测试方法
1.组态王的指示灯可以实时监测PLC的输入点状态。
2.组态王的按钮可以控制PLC的输出点。
八
关于DTD418M
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
roboter521
回复楼主
返回列表
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』