>文末有55个实战案例资料 导读:在上篇的文章中我们介绍过1200PLC之间走MODBUS RTU通信的方式实现数据的交互,而本文则使用1200PLC实现与台达变频器之间的通信。 1.控制要求: (1)使用1200PLC通信方式启停控制台达变频器 (2)使用1200PLC通信方式读取台达变频器的状态、输出频率、电流、电压等等。
2.程序编写 (1)新建UDT数据类型,其中包括“报警”“控制部分”“读取状态部分”如下图所示
(2)新建FB块并且定义接口变量
(3)程序段1是Modbus初始化指令,设定波特率、奇偶校验等。
(4)程序段2是写入功能:往台达变频器的48193和48194写入数据,48193是启停信号,48194是频率信号。
(5)程序段3是读取功能:将48449开始的连续7个字长度数据读取出来
(6)程序段4和5写入数据和读取数据实现轮询
(7)程序段6是将设定的频率乘以100(因为5000对应频率是50HZ)然后发送给变频器
(8)程序段7启动信号发送给变频器,根据手册得知16#12代表变频器正转,16#22代表变频器反转,16#1代表变频器停止
(9)程序段8读取变频器的故障代码,输出频率,输出电流,输出电压等。
(10)主程序调用FB块并且分配参数