通过总线实时输出机器人速度给PLC
光滑曲线为robotstudio采集的机器人速度,阶梯线为对应总线输出信号速度,完全匹配。阶梯采样周期为0.02s1. ABB机器人系统输出提供TCP输出,单位m/s
2. 该输出必须配置模拟量。ABB对模拟量的配置,本质也是通过比例计算转化为组输出(如果选择编码形式为无符号)3. 创建一个模拟量输出,距离占用profinet总线上0-15地址,编码形式为为unsigned,max logical value表示实际值最大范围,假设速度最大为6米/秒max bit value设置为60000,也就是机器人速度为6m/s的时候,0-15地址输出的组信号为60000(考虑到m/s-àmm/s,以及放大10倍),也就是plc收到速度为mm/s,且放大10倍,相当于可以收到机器人速度小数点后一位
4. 重启即可。5. 注意,若配合西门子PLC,注意字节高低字节问题,西门子处地址若0-15,机器人侧位8-15,0-7配置