导读:
在实际的工作现场中,可能会使用PLC之间通信然后交换数据。那通常我们在通信的时候是需要在同一个网段,如果万一我们的设备不在同一个网段如何通信呢?本文介绍两个PLC不在同一网段进行TCP/IP通信交换数据。
01
打开博途项目,创建“PLC_1”设备,添加CPU1215,设置好IP地址及子网掩码以及系统时钟,如图1和图2所示。
图1
图2
02
创建“PLC_2”设备,添加CPU1215,设置好IP地址和子网掩码以及系统时钟,如图3和图4所示。
图3
图4
03
在“PLC_1”中,添加DB3和DB4数据块(如图5和图6),分别用于存储和发送的数据,发送和接收数据都是100字节的长度。注意:发送和接收的数据类型都是数组,并且是非优化的访问块。
图5
图6
04
在“PLC_1”中, OB1主程序块中编程。
①添加“TCON”指令,并且点击组态图标,如图7和图8所示。
图7
图8
②添加发送和接收数据指令,如图9所示。
图9
05
在“PLC_2”中,添加DB3和DB4数据块(如图10和图11),分别用于存储和发送的数据,发送和接收数据都是100字节的长度。注意:发送和接收的数据类型都是数组,并且是非优化的访问块。
图10
图11
06
在“PLC_2”中, OB1主程序块中编程。
①添加“TCON”指令,并且点击组态图标,如图12和图13所示。
图12
图13
②添加发送和接收数据指令,如图14所示。
图14
07
仿真测试,如图15所示。
图15
来源:技成培训网,作者:郭彪,未经允许不得转载~