[其他] 案例,普洛菲斯触摸屏和西门子PLC标签通讯的方法

[复制链接]
查看312 | 回复0 | 2024-9-12 08:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文介绍Proface触摸屏和西门子S7-1200/1500 CPU的标签通讯。
PLC型号
CPU1511-1PN
HMI型号
5B10+SP5500TP
PLC-IP地址
192.168.1.100
HMI-IP地址
192.168.1.11
请根据实际使用情况选择对应的型号。

GP-Pro EX 软件设置




■制造商选择 Siemens AG,系列选择 TIA Portal Ethernet,端口默认以太网(TCP)
■特定控制器中,IP Address 填入 PLC 的 IP 地址,然后导入变量表:




变量表导入




■在特定控制器设置中,勾选 Use Tag Data,然后点击 New




在 Tag list 界面中点Import


■在Tag Import界面中点击 Browse,然后找到需要导入变量表的PLC 程序,选中该程序,然后点击打开,等待导入




■当导入完成时,在 Tag Import 界面中点击 OK,在 Tag list 界面中点击 OK


■在特定控制器设置中点击确定,至此变量表就导入完成




■当需要更新 HMI 工程中的变量表内容时,若 PLC 程序当前所在路径与首次导入时保持一致,打开特定控制器设置,点击Edit-Import,即可完成更新


■可以使用通用设置-符号变量设置,利用导入的 PLC 变量表来创建位地址和字地址,以方便后期调试、


注意
非首次导入时,PLC 程序当前所在路径与之前保持一致,但是修改了程序名称(如下图所示),变量可以导入成功,但是原工程所有部件绑定好的地址会丢失,显示为 Undefined


变量名称以及变量所在的每一层的名称不能含有以下符号,否则会导致导入变量失败
不能含有的符号依次为:
.,!“$%^&*()-+={}[]/\?#@~:;<>‘’|

变量表导入以后,不更改 PLC 程序存储路径,否则再次导入变量表可能会出现部件绑定好的地址丢失的情况,部件地址栏显示为 Undefined
西门子 PLC 设置
将西门子 PLC 的以太网端口的 IP 地址设置为 192.168.1.100
设置 PLC 的防护与安全,在连接机制中勾选“允许来自远程对象的 PUT/GET 通信访问




测试

(1)将人机界面程序及 PLC 程序分别下载
(2)用网线将人机界面和 PLC 连接起来。
(3)按下开关 M000,Q000 指示灯变亮;松开开关 M000,Q000 指示灯变灭,则通讯成功。按下或者松开开关 M001 和 M002,相应指示灯也会出现相同的变化









免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则