S7-1200和V20的USS通讯
S7-1200与V20的USS通讯,S7-1200 PLC要求加CM1241 RS485通信模块,通过USS协议库指令编程。USS协议库指令集成在编程软件中。
快速找文档,小西来帮忙!
自助解决技术问题
S7-1200和V20通讯实例请参考以下文档与视频:
1. 通信连接
V20变频器通过RS485线缆与PLC连接,使用标准的MODBUS通信协议进行通讯,通过modbus通讯,PLC给V20变频器发送指令可对变频器进行启停调频的操作。具体接线如下图所示:
图1-1 S7-1200 CB1241与 V20通讯接线
图1-2 S7-1200 CM1241与 V20通讯接线
V20与PLC通讯网络拓扑图,配套的终端网络终端电阻可在西门子经销商处购买。终端电阻订货号:6SL3255-0VC00-0HA0,具体接线如下图所示:
图1-3 PLC与V20通信接线图
2. 通过USS通讯实现V20启停调速
2.1 V20的参数设置
V20进行USS通讯所需参数设置如表2-1所示
表2-1 USS通讯参数设置
说明:也可直接设置连接宏CN010,设置完成后,默认修改的参数如下表2-2所示:
表2-2 连接宏CN010参数设置
说明:
在与S7-1200通讯时,必须把P2013修改为4。
2.2 PLC编程
PLC编程如表2-3所示:
1. 初始化USS通讯接口,需确保PLC侧的波特率与驱动器设置一致
说明:
PORT:通讯端口ID
BAUD:波特率
USS_DB:连接USS_DRV的背景DB块
2. 通过该块可对变频器进行启停、调速、故障确认、反转等操作
说明:
RUN:驱动器启动
OFF2:OFF2停车方式
OFF3:OFF3停车方式
F_ACK:故障确认位
DIR:反向使能
DRIVE:变频器USS地址
PZD_LEN:PZD数据字的数量,可选择2(默认值)、4、6、8
SPEED_SP:速度设定值,所设定为百分数,与P2000基准频率相乘为设定频率
3. 该程序块用于写参数
说明:
REQ:使能写参数操作
DRIVE:变频器USS地址
PARAM:所要写的参数的参数号
INDEX:参数索引号
EEPROM:是否将RAM区数据拷贝至EEROM中
VALUE:参数所要写的值
USS_DB:连接USS_DRV的背景DB块
4. 该程序块用于读参数
管脚说明同步骤3说明
更多资料请参考以下
(请复制链接在浏览器中打开)
:
《S7-1200与V20之间的USS通信_起停》
https://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/Course.aspx?CourseID=1466
《S7-1200与V20之间的USS通信_读取和修改参数》
https://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/Course.aspx?CourseID=1467
《V20操作说明》
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109479321
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
西家支持与服务
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』