PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 126|回复: 0

[西门子] S7-200 SMART PLC 如何通过MODBUS-RTU 与温湿度变送器通讯获取温...

[复制链接]
发表于 2024-7-10 10:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

一、硬件介绍
1.西门子SR30 PLC
2.支持MODBUS协议的温湿度传感器
3.DB9插头一个


二、参数讲解
查看温湿度传感器参数,一般都会设置有默认值,正常情况下可以通过厂家配置的软件进行修改。我们直接用其默认值即可。
波特率:9600
数据格式:8位数据位、无校验
通讯方式:标准modbusRTU通讯
通讯地址:1
三、确定我们需要读取的变量
通过查看参数可以获知温度实时寄存地址为512,对应PLC组态地址为的40513
湿度实时寄存地址为513,对应PLC组态地址为的40514




四、传感器与SMATR 200的接线
将温湿度传感器与plc端通过DB9接口连接,其中引脚3接信号B,引脚8接信号A。




五、编程,采用软件自带modbus库,调出使用




六、主站初始化指令


“模式”(Mode) 输入的值用于选择通信协议。输入值为 1 时,将 CPU 端口分配给 Modbus 协议并启用该协议。
参数“奇偶校验”(Parity) 应设置为与 Modbus 从站设备的奇偶校验相匹配。0(无奇偶校验)
参数“端口”(Port)为西门子自带的Port 口(0 = CPU 中集成的 RS-485)。
参数“超时”(Timeout) 设为等待从站做出响应的毫秒数。典型值是 1000 ms (1 s)。
当 MBUS_CTRL指令完成时,指令将“真”(TURE) 返回给“完成”(Done) 输出。
“错误”(Error) 输出包含指令执行的结果。
七、温湿度传感器的采集


参数“从站”(Slave) 是 Modbus 从站设备的地址。允许范围为 0 至 247。地址 0 是广播地址。仅将地址 0 用于写入请求。系统不会响应对地址 0 的广播请求。并非所有从站设备都支持广播地址。S7-200 SMART Modbus 从站库不支持广播地址。
使用参数 RW 指示是读取还是写入该消息。0(读取)
参数地址 (Addr) 是起始 Modbus 地址。寄存器地址为0,对应Modbus通讯里的地址40001
参数“计数”(Count) 用于分配要在该请求中读取或写入的数据元素数。读取仪表中保持寄存器字数。
参数 DataPtr 是间接地址指针,指向 CPU 中与读请求相关的数据的 V 存储器。将 DataPtr 设置为用于存储从 Modbus 从站读取的数据的第一个 CPU 存储单元。
温湿度数据被存入到以VW100为起始的两个字,即vw100为温度,vw102为湿度,这里要注意,整数转为实数,最后在除以10,为最后的温湿度值


八、程序调试


由此可以得出温度为31.3℃,湿度为49.2%rh。这是我们把温湿度变送器放到水杯前,明显发现湿度变化比较大,为71%rh,如图:


由此可得,通讯正常,数据读取正常,大家可以相互学习借鉴。

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-8-14 03:21 , Processed in 0.046849 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表