西门子SMART LINE触摸屏以太网连接松下PLC
返回列表
发新帖
[松下]
西门子SMART LINE触摸屏以太网连接松下PLC
[复制链接]
83908
|
0
|
2024-9-16 09:19:26
|
显示全部楼层
|
阅读模式
摘要
西门子SMART LINE触摸屏通过串口连接松下PLC,通讯速度过慢,在数据量多时候,画面切换和数据更新延迟太大。
本文提供西门子SMART LINE触摸屏通过以太网快速连接松下PLC解决方案。
关键词
SMART LINE触摸屏 松下PLC 以太网通讯
一. 应用需求
西门子SMART LINE触摸屏通过串口连接松下PLC,通讯速度过慢,在数据量多时候,画面切换和数据更新延迟太大。
本文提供西门子SMART LINE触摸屏通过以太网快速连接松下PLC解决方案。
二. 硬件配置
所需硬件设备:松下PLC;转换模块BCNet-FP-S;SMART IE触摸屏(以SMART 700 IE为例)。
如图:将转换模块安装在松下PLC的通讯口上,转换模块的网口连接到SMART700 IE触摸屏的网口上。
三. 通过网页配置通讯模块参数
四. 触摸屏参数设置
1、新建项目
打开WinCC flexible软件,点击“项目”-“新建”,选择相应的触摸屏型号(SMART 700 IE),点击“确定”。
2、新建连接
双击“通讯”下的“连接”,在“通讯驱动程序”下选择“SIMATIC S7 200”通讯驱动程序;
在“参数”中:“接口”选择“以太网”;在“HMI设备”中:“地址”填入触摸屏的IP地址(如:192.168.1.106);在“PLC设备”中:“地址”填入转换模块的IP地址(如:192.168.1.178),其它设置默认。
3、新建变量
双击“通讯”下的“变量”;
4、松下PLC与西门子SMART触摸屏地址对应关系
5、新建画面