PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 69|回复: 0

[西门子] Proface触摸屏和FX5U网口/485口通讯的方法

[复制链接]
发表于 2024-8-23 16:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文介绍三菱FX5UPLC和proface触摸屏,网口和串口进行通讯的方式。请注意:联机前请关闭FX5U的用户认证,具体步骤参考:
干货!三菱和触摸屏通讯不上?这个功能关闭了吗,怎么用户关闭认证





网口连接的方式




■人机界面端设置:
在GP-Pro EX软件中通讯参数的设置(详阅V4.08.200参考手册)
■PLC端设置:
1,打开 GX WORKS 3→模块参数→以太网端口。


2,基本设置→对象设备连接配置设置
3. 设置PLC本机IP地址、子网掩码
4. 双击对象设备连接配置设置
5. 搜索SLMP组态模块
6. 添加SLMP组态模块
7. 设置SLMP模块参数
协议:UDP可编程控制器端口号:1025
传感器·设备IP:192.168.0.100
触摸屏IP地址:192.168.0.101
注意:两端分别下载配置后需要断电重启。

串口连接



■人机界面端设置:
在GP-Pro EX软件中通讯参数的设置
■PLC端设置:
1,打开 GX WORKS 3→模块参数→485串口。


2,基本设置→设置协议为MC协议
设置如下(务必和触摸屏侧设置一致),至此设置完成。


■接线图:
此次采用485 4W(4线制)进行接线

通过查询对应的硬件手册可以知道COM口的定义,如下GP-4402WW/GP-4502WW的485需要使用COM2口.



注意:两端分别下载配置后需要断电重启。


免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-9-21 11:11 , Processed in 0.044812 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表