PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 92|回复: 0

[三菱] FX3U与昆仑通态触摸屏连接的各种方式

[复制链接]
发表于 2024-8-14 20:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式


FX3U PLC与昆仑通态触摸屏之间可以选择多种连接方式,包括使用3U PLC本体编程口连接、扩展各种BD板或适配器进行连接。在以下内容中,我们将使用FX3U PLC与昆仑通态TPC7022Ew触摸屏详细介绍这几种连接方式,以供读者实际操作时参考。


*注:下图为触摸屏串口引脚定义图*



01 3U PLC本体编程口连接:使用本体编程口连接时,可以采用RS-232或RS-422通信的方式与触摸屏进行通讯。



1、使用RS-232通信:

使用RS-232通信时可采用标准三菱SC-09的RS232口的编程线缆与PLC编程口通讯,直接对插即可使用。此编程电缆一般都可在触摸屏供应商处购买。



如果需要自制编程线缆可参考下图;



触摸屏与PLC接线连接后,打开MCGSPro软件,设置触摸屏参数;






把增加的设备拖放到左侧;



双击通用串口父设备,设置通讯参数还有COM1端口号;



接着双击编程口驱动,CPU类型改为FX3U;   





2、使用RS-422通信:

PLC编程口与触摸屏串口接线;



触摸屏与PLC接线连接后,打开MCGSPro软件,增加通用串口父设备及编程口驱动;



双击通用串口父设备,设置通讯参数还有COM9端口号;   



接着双击编程口驱动,CPU类型改为FX3U;



注:
① FX3U的编程口与触摸屏连接是最简单的一种方式,PLC侧不需要设置参数。



② 使用编程口进行通讯连接时,RS-232与RS-422通信的设置方式大致相同,需注意串口端口号COM的不同。


③ 实际上市场也有许多定制的通信线缆可供选择,使用这些线缆进行连接即可实现通信,无需亲自动手进行接线。如果读者有自制编程线缆的需求,建议采用RS-422通信,方便接线并无须串电阻。   


02 3U PLC扩展串口BD板或适配器连接

1、使用FX3U-232 BD、FX3U-232ADP与触摸屏通信:

与触摸屏通讯线缆连接:



触摸屏与PLC接线连接后,打开MCGSPro软件,增加通用串口父设备及编程口驱动;



双击通用串口父设备,设置通讯参数还有COM1端口号;   



接着双击编程口驱动,CPU类型改为FX3U;



打开GX Works2软件,设置PLC通讯参数;



① 在导航窗口中选择PLC参数进入设置界面;
② 在设置界面中选择PLC系统设置(2)选项;
③ 根据适配器的实际通道选择通道1(CH1)或通道2(CH2),然后勾选进行通信设置。如果使用扩展BD板,则直接选择通道1(CH1);
④ 设置对应的通讯参数;
⑤ 最后,务必点击“设置结束”按钮保存参数;


2、使用FX3U-485 BD、FX3U-485ADP与触摸屏通信:

与触摸屏通讯线缆连接:



触摸屏与PLC接线连接后,打开MCGSPro软件,增加通用串口父设备及串口驱动;


*注:无串口驱动可以在设备管理器增加*



双击通用串口父设备,设置通讯参数还有COM2端口号;   



④ 设置对应的通讯参数,注意站号需设定为1,跟触摸屏设备地址对应;
⑤ 最后,务必点击“设置结束”按钮保存参数;


03 3U PLC扩展网口适配器连接

1、使用FX3U-ENET-ADP网口适配器与触摸屏通信:   

与触摸屏通讯直接网线连接;



触摸屏与PLC接线连接后,打开MCGSPro软件,增加通用串口父设备及串口驱动;
*注:无串口驱动可以在设备管理器增加*



双击通用TCPIP父设备,设置通讯参数;   

① 本地IP地址设置的是触摸屏的IP地址,端口号可以随意设置;
② 远程IP地址设置的是PLC网口适配器的IP地址,端口号也需和其对应;
*注:网口适配器和触摸屏两者的IP地址必须在同一网段才可实现通讯*


打开GX Works2软件,设置PLC通讯参数;

① 在导航窗口中选择PLC参数进入设置界面;
② 在设置界面中选择以太网端口设置选项;
③ 根据适配器的实际通道选择通道1(CH1)或通道2(CH2);
④ 设置适配器的IP地址,注意要跟触摸屏的IP地址在同一网段;
⑤ 选择“打开设置”;
⑥ 在打开设置界面设置打开方式为“MC协议”,本地端口号设置为“2000”;   
⑦ 打开设置界面设置完成点击“设置结束”;
⑧ 最后,务必点击“设置结束”按钮保存参数;


以上便是FX3U与昆仑通态触摸屏连接的各种方式,读者可以根据自己实际情况参考对应的连接方式进行操作。

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-9-11 11:11 , Processed in 0.044621 second(s), 27 queries .