1、正确组态smart200PLC,STEP 7-MicroWIN SMART软件升级到2.5版,PLC的固件也升级到2.5版,据说2.4版本以上都支持profinet通讯。都说是2.5版,实际写的是2.05.如果固件或编程软件版本低,不支持profinet通讯。 2、打开向导--profinet 智能设备上打勾,IP地址与1500PLC 在一个网段,注意站名,点下一步。
3、点两次添加,添加两个传输区,修改第二个传输区位输出,记住输入与输出的地址,我的是IB1152 QB1152。点导出,生成,注意保持的文件位置。 4、打开博图软件,正确组态1500或1200plc,设置正确的IP地址与smart200同网段。
点击选项--管理通用站描述文件,选择刚才生成文件的位置,我放到桌面了。选择文件并安装。这个需要较长时间才能完成,关闭对话框,需要更新硬件目录。
5、在硬件目录--其他现场设备--profinet IO下找到smart200plc,双击或拖拽添加到项目里。选择PLC_1作为控制器。 6、双击smart200图标,选择设备视图,查看博图1500对应的地址。分别下载的各自的PLC内。
7、一侧的Q区数据传递到另一侧的 I 区,双方可以交换数据,说明通讯成功。
因为博图软件不支持smart200plc,所以需要导入一个GSD 文件,其他的不太厂商的profinet通讯也类似需要导入相应的GSD文件才能通讯成功。