在特定情境下,若我们的流量监测装置既未发出脉冲信号也未使用通讯,鉴于工程项目的实际需求,持续追踪累积流量变得至关重要。因此,我们转而依赖瞬时流量数据来推算并累积总流量。 (1)首要步骤是将接收到的模拟信号转换成工程所需的数值量: 针对这一任务,我们采用输出为4-20mA信号的超声波流量计,其实测效能展现如下: (2)随后,我们设定了一个周期为100毫秒的中断服务程序以定期执行数据处理。 (3)中断服务程序的设计细节如下: ①将流量计的时间基准调整为每0.1秒记录一次,以匹配处理需求。 ②为应对累积流量数值巨大而瞬时流量细微时可能出现的累加难题,我们采取了将流量值拆解为整数部分与小数部分分别处理的策略,以确保数据的完整性和准确性。 ③在此基础上,我们分别对整数部分和小数部分进行累加操作,各自独立进行,以规避因数值差异过大导致的计算误差。 ④最终,将小数部分的累加值与整数部分的累加值相加,得出总的累积流量值。 此流程的实际应用效果如下所述: 若需对累积流量值进行调整或校正,我们仅需修改整数累加的总和即可。例如,若当前累积流量显示为234567立方米,便可据此进行调整。