设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
西门子WINCC7.5全局脚本周期运行
返回列表
发新帖
[AB]
西门子WINCC7.5全局脚本周期运行
[复制链接]
61698
|
0
|
2024-10-21 10:51:56
|
显示全部楼层
|
阅读模式
本文介绍在WinCC V7.5SP1中如何组态周期运行的全局脚本。并通过创建一个变量“num”自加1的全局脚本来演示具体组态过程。
首先展开WinCC项目管理器中的“全局脚本”,在下面的“C-Editor”或“VBS-Editor”上右键,点击“打开”菜单可以打开C或VBS脚本编辑器。
下面以VBS脚本为例,介绍具体的具体步骤。
打开VBS脚本编辑器后,选择“动作”栏,在下面的“动作”上右键,选择“新建->动作”。
在脚本编辑器中编写变量“num”自加1的脚本,如下图所示。
下面需要设置变量自加1的脚本每秒执行一次,这是通过设置全局动作脚本的“触发器”来实现的。按照如下步骤,设置脚本周期性的每秒执行一次。
这样周期执行的脚本就组态完成。在运行WinCC项目之前还需要启动“全局脚本运行系统”。打开WinCC的计算机属性,切换到“启动”栏,选择“全局脚本运行系统”。
之后启动WinCC 运行系统,就可以看到变量“num”的值会每秒加1。
如果使用C动作来每秒为变量“num”自加1,可以使用下面的C脚本。其触发器的设置与VBS相同。
需要注意的是当周期触发的脚本过多时,有可能会引起脚本的堵塞。因此在使用全局动作实现周期执行脚本的功能时,需要评估其执行时间是否会造成脚本的堵塞。
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
sagedemon
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』