[西门子] 【技术论坛精华帖】测试工具的加持,轻松解决西门子变频器S120偶发F30002过压故障

[复制链接]
查看94014 | 回复0 | 昨天 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术论坛精华帖分享

此文章出自于西门子工业支持中心技术论坛,作者:钮慧萍

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

点击文章末尾的阅读原文,可以看到该作者更多精华帖,也可以继续访问西门子工业支持中心技术论坛。

故障现象描述

型号:6SL3120-1TE23-0AA4  

ST-E16253943

装置在不启动的情况下偶报 F30002 (过压)

装置检测情况

1)主回路正常;

2)Hyperterminal 测试项正常;

3)测试柜刷机测试正常;

4)带电机实际运行测试正常 ,初步怀疑装置无故障。

和用户沟通,得知装置是在只上控制电的情况下过一段时间就会报出F30002但可以复位。

进一步检测

根据用户反应的情况,再次进行测试,只供24V控制电,通过STATER TRACE 功能监测R070直流电压值,待机一段时间后发现有间发性的尖锋出现 ,如下图:



故障排除

由于装置只上控制电,并具有偶发现性,怀疑ABO不稳定,更换后现象依旧。



ABO可以排除,因此故障点只能在功率板上,用TESTCUBE 检测功率板,未见明显异常,由于故障是偶发的,因此还是怀疑电压检测回路不稳定,电压检测最核心的器件就是786J , 更换电压检测回路786J,再次上控制电待机测试,发现波形长时间稳定在1V,没有任何的毛刺与尖锋,如下图:



加强电,带电机长时间运行,正常,故障排除。

总结

和用户认真沟通,耐心检测。