单击“系统块”(System Block) 对话框的“保持范围”(Retentive Ranges) 节点组态在循环上电后保留下来的存储器范围。


选择要在上电循环期间保持的存储区。为 V、M、T 或 C 存储器输入新值。
您可将下列存储区中的地址范围定义为保持:V、M、T 和 C。对于定时器,只能保持保持性定时器 (TONR),而对于定时器和计数器,只能保持当前值(每次上电时都将定时器和计数器位清零)。
默认情况下,CPU 中并未定义保持区域,但可组态保持范围以保持最多 10 KB 的存储器空间。


CPU 断电后的数据保持
CPU 在断电和上电时对保持性存储器执行以下操作:
● 断电时:
CPU 将指定的保持性存储器范围保存到永久存储器。
● 上电时:
CPU 先将 V、M、C 和 T 存储器清零,将所有初始值都从数据块复制到 V 存储器,然后将保存的保持值从永久存储器复制到 RAM。

S7-200 SMART CPU 存储器地址保持范围