PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 77048|回复: 0

[西门子] 西门子博途(TIA)移植STEP7项目操作说明

[复制链接]
发表于 昨天 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式




可以从 SIMATIC STEP 7 V5.4 SP5 或 SIMATIC STEP 7 V5.5 移植项目,以便继续在 TIA Portal 中使用。 如果要移植由 STEP 7 旧版本生成的项目,必须先在 STEP 7 V5.4 SP5 或 V5.5 中对这些项目进行打开、编译并保存。还可移植使用其它软件产品的设备的集成项目。

移植范围

通常情况下,可移植也支持 TIA Portal 安装版本的 SIMATIC STEP 7 V5.4 SP5 或 V5.5 中的所有组态和对象。 例如,移植的内容可以包括以下设备和组态:

· S7-300 和 S7-400 系列设备。

· 连接有分布式 I/O 的 PROFIBUS 组态,包括基于 GSD 的从站、智能从站以及直接数据交换。

· 带有分布式 I/O 的 PROFINET 组态,包括基于 GSD 的设备和智能设备。

· 网络组态

· 连接

· 用编程语言 LAD、FBD 或 STL、S7-SCL、S7-GRAPH 创建的块

· PLC 变量

· 用户自定义数据类型 (UDT)

· 报警和报警等级

· 中断

· 用户自定义的属性 (UDA)

· 用户文本库

移植中包括硬件组态

默认情况下,仅移植项目中的软件部分。 然后在移植项目中生成一个未指定的设备,与初始项目中包含的设备相对应。 硬件和网络组态以及连接不会被移植。 在移植后,可以将未指定的设备转换为相应的设备,然后手动创建网络组态和连接。

如果确定初始项目中使用的硬件在 TIA Portal 中具有对应的设备,则可在移植过程中包含硬件组态。 此时,将移植硬件组态和软件程序。

若要进行移植,应满足安装在原始 PG/PC 上的软件的各种要求以及初始项目要求。

原始 PG/PC 的要求

PG/PC 应满足以下要求:

· 必须安装带有许可的 STEP 7 V5.4 SP5 或 V5.5 版本。 对于仅包含 PC 站的项目,只需安装 SIMATIC NET PC 软件。

· 对于项目中使用的所有组态,必须安装带有效许可证的相应附加软件。例如,选件包。

· 必须安装硬件目录中未包括的所有模块 HSP。

· 项目中使用的所有 GSD 文件必须符合规格。

· 必须使用管理权限登录到操作系统。

· 必须安装以下一个软件产品:

o 安装有 STEP 7 Professional V13 或更高版本的 TIA Portal如果不使用最新版本的 TIA Portal 移植到原来的 PG/PC, 最新版本 TIA Portal 中项目的功能范围最初将受到限制。 必须首先升级项目,然后才能使用最新版本的全部功能。

o 移植工具

初始项目的要求

· 组态初始项目时,不得设置访问保护。

· 硬件和软件必须一致。

· 必须按 CPU 设置报警数量的分配。

· 不允许包含带有时间戳冲突的受保护块。

· 必须能够顺利编译所有程序及其源代码。

· 所有调用的块都必须包含在块文件夹中。

· 块文件夹不得包含未调用的块,尤其是背景数据块。

· 建议移植未加密的数据块,这是因为无法在 TIA Portal 中读取或修改由 KNOW_HOW_PROTECT (STEP 7 V5.x) 或 S7-Block Privacy (STEP 7 V5.5) 加密的数据块。

对安装有 STEP 7 Professional 的 PG/PC 的要求

· 必须安装以下一个软件产品:

o STEP 7 Professional V13 或更高版本

o STEP 7 Professional V13 或更高版本(不含许可证),当要移植的项目仅包含由 SIMATIC NET PC 软件组态的组件时。

· 对于项目中使用的所有组态,必须安装带有效许可证的相应附加软件。例如,选件包。

· 必须安装硬件目录中未包含模块的所有 HSP 以及项目中使用的所有 GSD 文件。

移植前对初始项目进行一致性检查

初始项目的一致性,要将 SIMATIC STEP 7 V5.x 的项目成功移植到 TIA Portal 中,初始项目必须一致。 因此,建议在移植前对初始项目进行一致性检查。 有关在 SIMATIC STEP 7 V5.x 中进行一致性检查的指导信息,请参见“服务与支持”页面或 SIMATIC STEP 7 V5.x 帮助中的 FAQ 条目。

移植工艺块中背景数据块的起始值编译块一致性检查将导致背景数据块中的变量复位为默认值。 而在此过程中,所设置的起始值将丢失。

如果必须移植起始值,则建议执行以下某一操作过程:

· 对于较小的项目: 备份在块文件夹之外的背景数据块。在执行一致性检查前先备份背景数据块。 在执行一致性检查后,将背景数据块复制回块文件夹。

· 对于较大的项目: 创建一个项目副本,先对项目进行备份,然后对项目副本进行检查。 并在初始项目中更改一致性检查过程中发现的所有错误。

然后,再移植带有已组态值的项目。 这样,将保留工艺函数的组态数据。

关于我们:启程自动化培训 中国领先的工业机器人培训服务提供商

联系电话:  13809869603

培训项目:机器人+PLC 系统集成+运动控制+机器人+机器视觉

特色服务:3000平米实训中心 +推荐就业+ 业界领先的课程体系

地      址:深圳市宝安区沙井创智园




+老师 微信,了解开班详情

点一下好看再走吧

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-9-22 14:37 , Processed in 0.046120 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表