控制要求:

本文使用基恩士KV8000系列PLC和三菱FX5U 以太网进行通讯。

简单CPU通信功能在GX Works3上进行参数设置,可实现指定时间发送和接收指定软元件。将 IP 地址分配至 FX5 CPU 模块与 KV 系列,在 GX Works3 的简单 CPU 通信设置中设置通信对象和软元件。




    基恩士KV8000的参数设置

要点
☆确认 PLC 的 RUN-PRG 切换开关为 RUN。
☆ 不需要通信用梯形图程序。

从 KV STUDIO 的菜单选择[文件]→[新建项目],设置支持的机型、任意工程名、工程的保存位置后,点击[OK]按钮。



从 KV STUDIO 的菜单选择[工具]→[单元编辑器]。

3. 根据系统配置,将电源单元拖放追加至单元编辑画面,并双击 KV-8000。


4. 在[设定单元(2)]标签中,设置 KV-8000 的 IP 地址和子网掩码。IP 地址:192.168.3.1子网掩码:255.255.255.0(默认)

5. 点击[应用]保存设置。



6. 连接设置用计算机与 PLC。从 KV STUDIO 的菜单选择[监控器/模拟器]→[PLC 传输→监控器模式],选择传送项目并点击[执行]按钮。



FX5U侧参数设置

1. 从 GX Works3 的菜单选择[工程]→[新建],设置系列,机型后,点击[确定]按钮。



2. 点击导航窗口内的[参数]→[FX5UCPU]→[模块参数]→[以太网端口]→[基本设置]。

3. 设置 FX5U CPU 模块的 IP 地址与子网掩码。IP 地址:192.168.3.250子网掩码:255.255.255.0



4. 点击[应用设置]。

5. 将简单 CPU 通信使用有无设置为[使用]。

6. 双击简单 CPU 通信设置的[<详细设置>]。



7. 选择设置号 1 的通信类型。通信类型:读取

8. 点击通信对象的传送源[...]按钮。

9. 在通信对象设置画面按下述内容进行设置。设备类型:KEYENCE(KV 系列)IP 地址:192.168.3.1本站端口号:557010.点击[确定]按钮。



11.按下述内容设置通信对象与发送、接收的软元件。





12.与设置 No.1 相同,按照下述内容对设置 No.2 的通信类型、通信对象进行设置。通信类型:写入设备类型:KEYENCE(KV 系列)IP 地址:192.168.3.1本站端口号:5571



13.按下述内容设置 No.2 的软元件。





14.设置后,点击[应用]按钮。

15.将设置的参数写入 CPU 模块,将 CPU 模块复位,或将电源置为 OFF→ON。