PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 78|回复: 0

[三菱] 三菱触摸屏GOT2000与三菱Q系列以太网通讯

[复制链接]
发表于 2024-6-7 08:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1
                                 Q02UCUP加QJ71E71-100与两个GT2310-VTBA通讯
在GX Works2中新建工程,选择Q02U CPU,在参数中的网络参数的以太网等等,选择模块1,具体设置如下图:

因为我把QJ71E71-100放在I/O0上面,所以起始I/O号为0000,网络号要和GOT统一,站号不能重复。

然后点击运行设置,如下图:

因为我是调试,所以我选择始终open等待,IP地址前3位和GOT一样,后一位不同就ok。

然后就点设置结束,不点就不会保存,再选择打开设置,具体设置如下图:

协议选UDP是因为GOT里面固定的,无顺序是试出来的,本站端口号,貌似可以顺便选,只好不和已经启用的重合就行,在GOT中,有个信号是传送到5001的,这里我们用5001就会报错。通讯对象端口号,就是GOT端口号,在GOT里面设置,我选的是默认的5001。
IP前三同,后一位不同,在GOT里面设置。
这里设置完,PLC的设置就结束了。特别注意,QJ71E71-100是占32个I/O口,分配的时候要注意。

接下来的GOT的设置。
打开GT Designer3,新建,选择机型,可以随便选,等下可以改,然后在公共设置里面有具体设置,如图:

这是机种设置,然后是连接机器设置:



机种就选第一个,然后往下拖,有个以太网设置,机器选择QJ的那个。这里顺便把IP地址,站号,网络号,端口号的一设置就ok了。GOT设置结束。

2
                                Q03UDECUP与两个GT2310-VTBA通讯
这个CPU有内置以太网模块,在Work2的PLC参数中设置

我用的是交换机,可以不用路由器的设置,用到路由器就要子网掩码什么的设置了,IP设置后,点打开设置


用到几个GOT,就选设置几个UDP。QnUCPU用户手册(内置以太网端口通讯篇)说明如下




PLC设置结束,GOT设置和前面的一样,就一个地方要修改

之前的选的是QJ17,现在改成蓝色横条的就行了。设置结束。设置好,传到GOT和PLC中,就可以通讯了。