以太网通信:组态王和三菱Q系列PLC

[复制链接]
查看70899 | 回复0 | 2024-3-29 11:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

一起学习plc技术

一:电脑组态王这边的设置:

在设备中点击com1,然后点击新建



选择三菱Q_SERIAL_ETHERNET_ASCII或Q_SERIAL_ETHERNET_BINARY(ASCII或二进制



下一步输入名称,采用默认名称



下一步,选择COM口,1或者2



下一步,填入IP地址,如
192.168.3.39:4000:9000:3:0,其中192.168.3.39为PLC的IP号,:4000为PLC的端口号,:9000为电脑端口号,随便填大的数值,:3为通信超时时间,:0为PLC那边选择的通信协议,UDP协议选择0,TCP协议选择1.

然后继续点击下一步直到完成。

最后打开电脑IP设置画面,输入IP地址。



二,PLC这边的设置


点击PLC参数,打开内置以太网端口设置,输入IP地址,子网掩码类型,默认路由器IP地址,同时选择是二进制通信还是ASCII通信,同时勾选“允许run中写入(FTP与MC协议)”



点击打开设置



P地址/端口输入格式选择16进制



然后选择UDP或TCP协议,打开方式选择MC协议,本机端口号填入合适的值。这样设置完成。


去学PLC技术

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则