[西门子] S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信

[复制链接]
查看35016 | 回复0 | 2024-3-26 10:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于启程
启程自动化成立于2012年,培训项目主打西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。官网:www.qichengplc.com
(一)硬件组成

本地站:S7-1214带CP1243

远程站:三菱的Q06UDV
(二)通讯任务

通过开放式以太网协议,实现44个字节的数据交换。(三)实现过程

(1)使用Tsend_c发送数据,同时组态连接参数





(2)使用TRCV_C读取数据,同时组态连接参数





(3)需要注意的是,三菱的数据存储格式和西门子的数据存储格式不同的。例如:西门子MW1存储格式是MB1+MB2,而三菱的MW1的存储格式是MB2+MB1,MB1和MB2是颠倒的,数据要进行RR转换。





(4)三菱侧的设置为socket通信,被动打开链接


(5)开放式以太网是双边通信,三菱一侧编辑对应的接收和发送程序。三菱的SP.SOCRCV  /   SP.SOCSND指令是socket通信指令。





~精彩文章~

西门子S7-1200系列PLC全套接线图

西门子S7-1200 CPU的固件进行升级用什么方法?

博途V15 西门子S7-1200与触摸屏一个简单的例子

PPT展示让你快速掌握西门子S7-1200PLC的PID控制工艺

西门子S7-1200与施耐德伺服modbus通讯

当西门子遇上施耐德:S7-1200&1500与M241的Ethernet通讯

启程自动化培训西门子S7-1200运动控制讲解(一)

西门子TIA博途项目移植几种特例的解决办法!

手把手教你搞定西门子博途功能块的加密和清除

西门子博途——PLC自定义数据类型(UDT)封装伺服运动控制库

西门子博途中的FC块的接口OUT不能使用触点,如何解决此问题?

西门子博途——混料灌控制系统设计与仿真器调试

西门子博途WINCC 可通过创建画面模板提高编程效率

西门子博途链接二次元?超级高手,发挥你的想象力

西门子博途 TIA 的 Modbus 主站通讯技术讲解

西门子博途1500仿真学习液位PID闭环控制

文章来源:西门子工业技术论坛,侵权联删,谢谢。

课程咨询报名+老师微信(13809869603)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则