[三菱] 不用编程,三分钟搞定三菱PLC之间的通讯!

[复制链接]
查看258 | 回复0 | 2024-7-6 22:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
>三菱PLC之间通讯或PLC与MODBUS通讯设备通讯怎么样才不用写程序?


我们做一个工程中常会用到系统与系统之间数据进行传输,为了使用方便及灵活的后期服务,我们可以使用PLC进行写梯形图及ST文本型的编程语言,但是后期维护与前期工作量太大。现在工程中可以选择添加一个DEA-CON模块,这个模块分别和FX系列的PLC及Q系列PLC链接,再对该模块进行设置,就能简单快速的实现两者的通信。



一、接线方法




测试图片如下:(实验中是使用了两台FX3U的PLC)理论上可以支持到16台及32台,这里要取决于PLC模块。






二、PLC进行设定
FX3U设定为:专用协议7 O1 (采用FX232/485-BD都可以)





L/Q系列口串口设定为:(如果采用的串口需设定)MC4协议7 o1 (采用LJ71C24/QJ71C24都可以)





L/Q系列口网口设定为:(如果采用的网口联接需设定MC协议端口这里可以任写5022,注意打线色方框的地方。






三、DEA-CON模块的设定
其实就是与上面PLC设定的参数一样,启动DEA配制工具如图:


1.进行设定DEA-CON模块:(选择PLC与PLC交换功能)



2.设定联接接的PLC通讯模块CH1与PLC设定的方法一样都是选择9600,7,Odd,1




3.设定Q/L系列PLC的串口(如果采用串口联接需要设定)与PLC设定为一样的参数19200,7,Odd,1



4.设定Q/L系列PLC的网口(如果采用网口联接需要设定)与PLC设定为一样的参数IP及端口号要与PLC一样,(注:如果没有经路由器那么要设定DEA模块的地址要与PLC在同一网段)




四、数据传输设定
直接点击“增加行”填入所输入输出的元件地址:



这里根据工程中的需要进行设定。



最后点“上传配置”传到DEA-CON模块中,运行就可以看到数据了,在L/QPLC中就可以直接调用FXPLC的数据了,或者FX中调用Q/LPLC中的数据数也可以了。就这样达到了0代码完成通讯。


免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则