刚编东西的时候出现此问题,第一次出现时我把程序先转换了下可以继续,没写一会儿又出现了该问题,才刚写300多步。。要怎么解决?
wzzncsn | 2009-6-6 21:42:00 | 显示全部楼层
刚把一段长的给分成两段小的就又可以了。。不知道还有其他方法没
loveplc | 2009-6-6 23:41:00 | 显示全部楼层

没有遇到过!能不能把你的程序贴出来!看看

wzzncsn | 2009-6-7 12:39:00 | 显示全部楼层

[upload=rar,2位比较.rar]viewFile.asp?ID=5036[/upload]
就是一个计数器加计时器的比较程序 ,最后只能把他拆了,不知道是不是跟前面很多有关

还有,顺便问下,像附件中那样,要比较2位或多位有什么更好,更方便的方法吗。。提点下。。谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
loveplc | 2009-6-11 23:44:00 | 显示全部楼层

看了你的程序了

梯形图的节点导通是用堆栈来保存的,所以是有一定的限制的,你X05下,一下子一百多行的程序,一个堆栈中肯定放不下的!

必须分开才行!

loveplc | 2009-6-11 23:46:00 | 显示全部楼层

堆栈最好用的少一点,虽然能用,但是如果整体行数多了,会使PLC出点问题的,也就是不稳定的

wzzncsn | 2009-6-12 08:41:00 | 显示全部楼层
哦。。好的。。多谢提醒
eae0209x | 2013-6-2 11:28:43 | 显示全部楼层
了解一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则