那位高手对SIEMENS PLC (S7-300系列)运行后不定期(一般一月多)死机原因有深入全面了解,(主要由模拟量I/0访问中断数毫秒引起,未下载无相关OB8X等块,或下后为空模块,),并敬请提供解决方案。(工艺运行系统可短时停车5分左右)谢谢!

匿名回复:
你下载一下OB8X后就不会停机,就可以了.只是几毫秒的I/O不能读不会影响什么.
匿名回复:
i/o底板接触不良?否则怎么会中断!
匿名回复:
电源不会有问题吧电压不高吧通讯模板接触好吗
匿名回复:
电源、通讯板等原因早已排除。OB122,OB8X空块下去也未能如书上说的能屏蔽STOP状态。OB8X不编处理程序看来是不行的。可能还有其他死机原因,在I/O访问引起死机前,有几次引起过STOP要求,故障信息为 Z()开头,看不懂:(。其实,我已咨询过SIEMENS国内技术支持,他们也没令人信服的解释和办法。也许德国SIEMENS有办法,哈哈
匿名回复:
看看plc的故障缓冲里面的消息提示说什么
匿名回复:
将模拟量板的故障诊断配置全部设为打开,再下载相关OB块后死机基本消除。OB8X块中应加有关故障及是否停机的处理程序及SFC44对丢失的PI/Q进行替代值,以免引起工艺参数检测和闭环控制输出的错误。但有两通道故障红灯一直不能复位,可能由于外部干扰或配线接地不正确引起。
匿名回复:
有可能是硬件故障,以前遇到过类似情况!根据模板手册将SM331接线。不用的通道尽量短接,防止干扰。模拟量正负不要弄错。
匿名回复:
我的经验是因为温度偏高引起,我曾经遇到过这种情况,在附近装一个散热风扇就好了
匿名回复:
诊断信息太多,以后有空打出来。
匿名回复:
求助:谁会解密S7-226软件?
匿名回复:
你好
匿名回复:
我现在做了个系统:CPU414-2DP下带3个ET200M从站。两台计算机做为 上位机。我的系统有16路的液位报警,当液位超过 报警上下限 的时候 要求 警铃响。 火线 过一个单联开关 再过 一个DO端子,过警铃, 回到零线。程序里面是这样的:在OB1里是1.2秒执行一次报警处理子程序,获得 报警与否的标志位(放在报警数据快DB里),然后将 其中4路的报警标志位 或 一下 再串个M103.0(在WINCC上通过一个按纽控制,起到警铃使能与否的控制作用) 再串上Q5.2(就是前面的DO端子)。 现在的 问题是 在运行的时候,在WINCC上 频繁切换 M103.0的时候,CPU的INTF灯会亮 系统停止运行了? 这是为什么呢? 问题出在什么地方呢? 望高手指点下! 万分感谢!!!!!!
匿名回复:
我现在做了个系统:CPU414-2DP下带3个ET200M从站。两台计算机做为 上位机。我的系统有16路的液位报警,当液位超过 报警上下限 的时候 要求 警铃响。 火线 过一个单联开关 再过 一个DO端子 回到零线。程序里面是这样的:在OB1里是1.2秒执行一次报警处理子程序,获得 报警与否的标志位(放在报警数据快DB里),然后将 其中4路的报警标志位 或 一下 再串个M103.0(在WINCC上通过一个按纽控制,起到警铃使能与否的控制作用) 再串上Q5.2(就是前面的DO端子)。 现在的 问题是 在运行的时候,在WINCC上 频繁切换 M103.0的时候,CPU的INTF灯会亮 系统停止运行了? 这是为什么呢? 问题出在什么地方呢? 望高手指点下! 万分感谢!!!!!!
匿名回复:
可以看看CPU的诊断信息
匿名回复:
好象树控机床也有这个问题,我设计调试802D(内集成S7PLC)时用时一月余,常出现的,大约每一月左右会死机一次,里面的数据可能会丢失,只得用PCIN或FLASHROM重载一回,抗干扰能力需要提高,交付客户后问题仍然,西门子公司更换过依旧,后专程到北京A&D部交流,反映都存在类似,但总体说系统稳定性不错
匿名回复:
“频繁切换M103/0”是定性描述,
  应进行定量测试,就知是否网络负荷的问题
  在WINCC上做个元件让M103/3方波输出
  由5秒到1毫秒可选
匿名回复:
看看扫描时间是不是大于150ms,程序里是否有指针循环,循环是否有问题
匿名回复:
s5-115u 电源损坏更换后 ,电源正常了。但是主板老指示在ST位置,即使开关在RUN位置也不变。