师哥师姐好:
  本人是PLC初学者,现遇到一个问题很棘手,请你们哪位知道给予赐教.
问题是现给PLC一直输入脉冲,如何使每过来10000个脉冲让PLC的
输出端子Y0由开到闭一次,(由开到闭的动作宽度是100个脉冲)
  我知道在这里是要用到高速计数器,但还是整不出来.我很着急,这是领
导给我布置考核作业,明天下午就要答案,哪位高手帮帮我,本人将不胜感激!

[s:298][s:298][s:298][s:298][s:298][s:298][s:298][s:298][s:298][s:298]
回复

使用道具 举报

发表于 2006-8-29 18:54:00 | 显示全部楼层

PLC是晶体管的哦,否则没有办法接受脉冲啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-8-29 20:32:00 | 显示全部楼层

????????,????????,?????!

题目是这样的,编码器是600P,电机是4极,电机旋转时将编码器的输出脉冲

输入PLC,且每10000个脉冲使PLC的输出端子Y0,由开到闭动作一次(由开

到闭的动作宽度是100个脉冲)

要求:硬件是三菱FX2N-32

编程语言:梯形图

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-8-30 09:00:00 | 显示全部楼层
三菱的编程手册写的很详细,可以看看,如果还不明白的话,把程序贴出来,我们帮你分析一下,这个网站下载中心有中文的三菱的编程手册
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2006-8-30 09:02:00 | 显示全部楼层
还要注意X0,X1是高速计数器的入口,将编码器的AB相接入以上两口即可,公共线接COM
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-2-4 22:57:00 | 显示全部楼层

简单

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-2-8 16:00:00 | 显示全部楼层

你的编码器是什么输出类型的,这个很重要,这个将决定你要用什么指令.

用SPD指令因该也行

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-3-13 23:03:00 | 显示全部楼层

你们的导师考的够刁的,如果真的硬件实现怕有点难,不过程序实现并不是太难

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-3-13 23:33:00 | 显示全部楼层

你用 HSCR比较复位指令即可 三菱编程手册220页

如果真是认真做出来,还有麻烦的地方

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-4-1 11:17:00 | 显示全部楼层
[em05][em05]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-5-5 21:46:00 | 显示全部楼层

用 HSCR 可以啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-5-7 20:01:00 | 显示全部楼层

??:(honglangcn)?? HSCR???????? ??...

这个要用到编码器啊.直接Y与X连不可以吗?用高速计数器计数就可以了.脉冲数一到,就给对应Y脉冲就可以了吧.

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-5-8 09:02:00 | 显示全部楼层

写的挺清楚的

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-5-24 19:22:00 | 显示全部楼层

这位朋友问题有代表性 , 顶

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图

GMT+8, 2024-9-20 00:30 , Processed in 0.048790 second(s), 25 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表