[求助]西门子200PLC PTO脉冲输出问题

[复制链接]
发表于 2008-9-2 20:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PTO 关键字16#85与16#8D有何区别?
请不要单独把各位控制功能列表复制给我,那个我有。
一个是10000101,一个是10001101
SM67.4是控制PWM更新方式的啊,我选则了PTO输出方式,跟这位就应该没关系了啊,为什么运行结果不一样?
谢谢回答!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-9-3 13:23:00 | 显示全部楼层
这个没用过,帮顶了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-9-3 15:31:00 | 显示全部楼层

Thank you all the same!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-5 17:51:00 | 显示全部楼层

谢谢,我学习了,呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

weizhuqiang 该用户已被删除
发表于 2008-9-5 18:16:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

weizhuqiang 该用户已被删除
发表于 2008-9-6 14:59:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-9-7 10:25:00 | 显示全部楼层
以下是引用weizhuqiang在2008-9-6 14:59:00的发言:
手册上写的明明白白

我只是有一本书作参考,没有手册,可能看到的不详细,能具体说说么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-9 21:44:00 | 显示全部楼层
16#85和16#8D的区别在于SM67.3不同,前者SM67.3=0,后者SM67.3=1。下来不用我说了吧。 楼主的错误在于认为是SM67.4不同。 用户手册上确实写得很明白,但一开始我根本看不明白,研究了几天才恍然大悟。 总的感觉PTO不好用,手册上有些地方含糊不清。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-9 21:48:00 | 显示全部楼层
16#85与16#8D的区别在于SM67.3不同,即选择周期的时基不同。楼主误认为是SM67.4不同,差了一位。 用户手册上确实写的很明白,但我一开始也没看懂,研究了几天才恍然大悟。 总的感觉PTO不好用,手册上有些地方含糊不清,不知所云。
回复 支持 反对