求助关于GP-PROFACE与S7200通讯设置

[复制链接]
查看2263 | 回复5 | 2008-6-30 13:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

各位大师:

我用s7-200可编程控制器与GP系列工业控制触摸屏通讯时,其通讯设置很难搞。不明白PPI和MPI对于触摸屏来说有什么区别?为什么有时用PPI有时用MPI?请高手指教,不胜感激!

ye_w | 2008-6-30 14:24:00 | 显示全部楼层
200基本上使用ppi,不过同样支持mpi直连的驱动方式,mpi对于波特率的要求是19.2开始;ppi支持9.6
hsunqiang | 2008-6-30 15:47:00 | 显示全部楼层

??:(ye_w)200?????ppi,??????mpi??...

谢谢啦!

波特率按照要求设置了,但是PPI方式就是通不上,用MPI也不行。并且我发现两种方式下,触摸屏里的PLC站号不一样,是否因此影响通讯?

ye_w | 2008-6-30 23:21:00 | 显示全部楼层
1对1的通讯,只要PLC的站号与触摸屏的站号不相同就没有问题。
caihailong | 2008-7-5 22:11:00 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddd
caihailong | 2008-7-5 22:15:00 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddd
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则