[求助]关于M827的问题,各位请进,指点下.
返回列表
发新帖
[求助]关于M827的问题,各位请进,指点下.
[复制链接]
1540
|
5
|
2008-5-22 21:28:00
|
显示全部楼层
|
阅读模式
请问各位前辈一个问题:小弟最近遇到这样一个问题:用三夌2N,带845通讯,连四个三夌变频器。第三个变频是但M827接通时,显示故障,按复位后不能恢复。请问各位。这个M827是在什么时候导通的,在程序中找不到M827的线圈。知道的说下。谢谢!!!!
回复
举报
ytfomkom
|
2008-5-22 21:51:00
|
显示全部楼层
怎么没人进呀,大门没锁。请进来喝茶指点下小弟。。。
回复
支持
反对
举报
xinchang
|
2008-5-22 23:22:00
|
显示全部楼层
你的错字好多哟。
回复
支持
反对
举报
slhszw
|
2008-5-23 12:53:00
|
显示全部楼层
你的错字好多哟,认真
回复
支持
反对
举报
chenkiki
|
2008-5-24 11:51:00
|
显示全部楼层
不明白你說的是什么.
回复
支持
反对
举报
ldj9936
|
2008-5-26 11:52:00
|
显示全部楼层
要看程序才知到,M827断电保持线圈[em31]