[西门子] 请诸位plc爱好者进来看看这几句plc,,有图

[复制链接]
查看1099 | 回复6 | 2012-9-1 20:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ☆o向祐..箉 于 2012-9-1 20:58 编辑

x6是按钮 。M131到x0c11都是通的。不用看   

要求  松开x6按钮后 过两秒 让Y3接通一秒,,可是按照图上编写的。为什么松开x6后  y3一直没有输出呢?  请高手给指教。感激不尽、、

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
gufan8099663 | 2012-9-1 21:22:40 | 显示全部楼层
将730步后面的T500换成常开触点T501换成常闭触点,并将并在下面的常开点X6换成Y3并在T500下面,应该可以实现你说的功能
☆o向祐..箉 | 2012-9-1 21:33:13 | 显示全部楼层
x6不能换掉,因为还有个要求,就是按下X6按钮的时候Y3是要接通的,

730步,t500和t501常开常闭调换?  在下小白,没看明白呢。。
loveplc | 2012-9-2 23:18:26 | 显示全部楼层
模拟下,或者实时监控下!原理没有错,错在你不知道现场的信号的状态!
tonylao | 2012-9-8 23:05:23 | 显示全部楼层
loveplc 发表于 2012-9-2 23:18
模拟下,或者实时监控下!原理没有错,错在你不知道现场的信号的状态!

当X6松开后。T500先计时,2S后,T500常闭触点己断开,T501 常开触点3S后才闭合,Y3点样会有输出?
tonylao | 2012-9-8 23:12:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 tonylao 于 2012-9-8 23:18 编辑

应在730步:LDI T500   AN T501 改为:LD T500   ANI T501 才行
电工 | 2012-9-10 22:28:41 | 显示全部楼层
同意楼上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则