[西门子] 西门子PLC杨烈程序交流-勿喷

[复制链接]
发表于 2012-8-18 14:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个小小的思路啊,不知道是不是大家讨论过还是压根就是不对
对一个32个报警信号来说
设置 MDO    MD4  MD8
初始化 MD0-->MD4
OB1中程序(其他地方也一样,只要是循环就行)
实际报警信号--->MD0
MD0与MD4异或--->MD8
MD0---->MD4

这样,MD4中就存储的实时的报警信号
       MD8中存在的就是新发生的报警
       当MD8>0 产生上升沿的时候,就触发报警
       复位的时候,给MD8清零

不知道我说的对不对,有点晕!
台达PLC视频教程

参考自PLC是什么
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-18 18:26:47 | 显示全部楼层
{:soso__7445228473960198232 style=_3:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-18 18:26:59 | 显示全部楼层
{:soso__6371607166681853313_2:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-20 22:09:56 | 显示全部楼层
可以这样用
但是你的报警触发必须是置位触发(S)
而复位不需要将MD8清零,因为在下个周期MD8自动会清零的。
报警复位只要另外加一个点,将报警信号复位即可(R)
回复 支持 反对

使用道具 举报