[西门子] FX2N-48MR能不能驱动380V的交流接触器?

[复制链接]
查看1624 | 回复7 | 2012-4-7 12:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有FX2N-48MR,四个振动给料机,四个电动推杆料阀,四个胶带机,还有一个移动楼矿车,其中楼矿车包括正反装的胶带机和控制车正反转的电动机,额定电压都是380V,这个PLC能驱动380的接触器吗?如果不能,需加中间继电器的话PLC的接线图怎么画?
zhiwei317408 | 2012-4-7 12:19:24 | 显示全部楼层
顶起!!!!!
xinfeiyang | 2012-4-7 16:39:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhiwei317408 | 2012-4-7 16:43:51 | 显示全部楼层
xinfeiyang 发表于 2012-4-7 16:39
继电器输出型的PLC是可以直接驱动执行元件的,但是为了保护PLC,延长PLC使用寿命,一般不使用PLC内部继电器 ...

能加一个中间继电器吗?
zxcvas | 2012-4-7 20:29:54 | 显示全部楼层
加一个中间继电器就可以
★笚卛箇☆ | 2012-4-22 12:18:13 | 显示全部楼层
binghua15 | 2012-7-2 23:12:11 | 显示全部楼层
加一个中间继电器就可以
xinfeiyang | 2012-8-16 18:22:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽