[西门子] 使用PC/PPI电缆,如何避免在线连接PG/PC时出错?

[复制链接]
发表于 2007-9-24 01:33:00 | 显示全部楼层

使用PC/PPI电缆,如何避免在线连接PG/PC时出错?

如果PC和CPU之间的通讯使用的是PC/PPI电缆(多主站模式)。那就会出现一些偶发性的错误或者在一开始不能建立连接。 按如下步骤操作: 在Windows 下,通过“启动设置 控制面板”打开控制面板。 通过“系统”图标启动设备管理器。 选择条目“连接 (COM 和 LPT)”。 这里选择COM连接(COM2)并且点击“属性”按钮打开属性对话框。 在属性对话框中切换到“连接设置”标签,然后按下“高级”按钮。 在这里将接收和发送缓冲区的滚动条设置为“低”。 Micro/Win项目和ProTool项目中的波特率保持在9,600波特不变。 为了提高通讯效果,在PC/PPI电缆上将波特率设置为19,200。