[西门子] Siemens软件使用中遇到的一些问题的解决办法

[复制链接]
ye_w | 2007-12-10 03:56:00 | 显示全部楼层

Siemens软件使用中遇到的一些问题的解决办法

1.删除不能用的授权的方法

很多网友有这样的苦恼,当在系统里安装盗版的授权.当这个授权不能用时,显示为无效的灰色.而此时用Authorw又移不动,也覆盖不了.怎么办啊!!.....下面我介绍一种方法.用此方法可以把这些授权删除,同时也能用来无限次拷贝授权,包括正版的...

在XP或2000下打开"我的电脑"---点击"工具"菜单的"文件夹选项"----选择"查看"栏----取消"隐藏受保护的操作系统文件"-----选择"显示所有文件和文件夹"-----确定.....

经过上述步骤后,打开C盘....找到"AX NF ZZ"目录...进入授权文件夹.....然后和Authorw中授权中"Name"下的名字对应,找出要删的授权,按DEL键即可.......


2.如何解决反复重新启动机器还不能安装西门子软件的问题

论坛上很多人受西门子软件安装需重新启动机器,然而启动机器后又提示重新启动机器,然而反复重新启动仍然出现这样的提示,导致软件不能安装。现在给出解决方案:
 a在注册表内“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除注册表值  “PendingFileRenameOperations”
不要重新启动,继续安装软件。 
现在可以安装更多程序而无需重启计算机了。
 b打开注册表
找到HEEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\SESSION MANAGE\
下的PendingFileRemameOpeaations键,查看该键,将该键所指向的目录文件删除,然后删除该键,不要重新启动,继续你的软件安装。

注册表改动以后按一下F5刷新一下


3.step7安装求助,找不到SSF文件
把安装文件拷到根目录再试试。将安装文件复制到根目录下安装即可解决NO SSf问题.


4.请问wincc安装完之后出错的原因?
请问各位仁兄,安装完wincc6。1sp1之后出现HResult Error :0x80004005错误,该装的组件我都装了,请问为什么还会出错啊?
   a 请检查Windows用户是否为“SIMATIC HMI”和“标准用户”用户组的成员。
注意事项:“SIMATIC HMI”用户组是在WinCC安装时创建的。为了能够正确的使用WinCC,Windows用户必须属于这个组。
Windows用户不应该是其它权限受限的用户组成员,因为用户权限是累积的。只要一个组的权限受到限制,那么这个组的用户的权限也会相应的受到限制。
详细信息可见WinCC在线帮助中的“WinCC信息系统 > 安装注意事项> 安装要求”
  b 请检查Windows XP SP2的防火墙是否已禁用。
  c 重新启动计算机来使更改生效。