[西门子] 如何保证DP主站不轻易停机

[复制链接]
ye_w | 2007-12-22 05:38:00 | 显示全部楼层

如何保证DP主站不轻易停机

今天有个朋友告诉我他的系统变频器一启动,DP主站就停机了。如何才能解决这个问题呢,先抛开具体问题,要实现DP主站不轻易停机,办法如下:为了实现在从站断电、通讯失败或从站通讯口损坏等现象出现时,主站能够不停机,那么您需要在您的STEP7项目中插入相应组织块。插入这些组织块时,不需要编程内容,当从站断电、通讯失败等现象出现时,主站只报总线故障,但不停机。这样,无论从站先上电,还是主站先上电,系统都能正常运行:S7-300加入OB82OB86OB122  S7-400加入OB82OB87OB122。

上述不仅包括集成的DP还是扩展的DP都是如此。当然还是需要通过在线诊断查看具体问题。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则