如果是Siemens自己的硬件,可以通过硬件升级更新GSD文件,但是其他品牌的DP从站的话,那就的在STEP7软件中装载GSD文件啦,下面以装载S7-200的EM277为例来介绍如何在STEP7中装载GSD文件。
在STEP7中,打开一个没有连接PROFIBUS DP从站的主站PLC的硬件组态窗口,选中HW Config窗口中的菜单 Optionà Install new GSD,导入SIEM089D.GSD文件,安装EM277从站配置文件,如下图:
导入GSD文件后,在右侧的设备选择列表中找到EM277从站,PROFIBUS DPàAdditional Field DevicesàPLCàSIMATICàEM277,用鼠标将EM277站拖至PROFIBUS总线上,并且根据您的通讯字节数,选择一种通讯方式,本例中选择了8字节入/8字节出的方式,如下图:
这样就完成了EM277 PROFIBUS DP从站设备的GSD文件的导入和组态过程。
|