本例以S7-400 为主站,通过PROFIBUS 连接从站S7-300。一般,此 种情况下先配置从站。 1、建立项目“S7-300 从站”项目,插入S7-300 站。再双击“硬件”, 进入“HW Config”(硬件组态)环境。
2、在硬件组态环境中,依次放入导轨,电源模块和CPU 模块。
3、在放入CPU 模块时,会出现“属性-PROFIBUS 接口”对话框,选 择S7-300 从站的地址。点击“属性”可以修改传输的波特率。
4 、此时, 组态的S7 - 300 系统还是DP 主站系统。
5、双击槽架中的DP 项目,出现“属性-DP”对话框,在“工作模式” 标签中选择“DP 从站”。
6、组态为从站后的状态如下图所示。
7、点击第5 步图示中的“组态”标签。
8、点击“新建”按钮,组态S7-300 的数据接收和发送区。
9、从站组态完后如下图所示,可以看出,从站S7-300 的输入是IB0,输出是QB0。
在下一篇BLOG中组态主站,期待吧。。。 |