[西门子] Profibus网络中打包式发送与接收实例---组态从站

[复制链接]
ye_w | 2008-4-6 03:02:00 | 显示全部楼层

Profibus网络中打包式发送与接收实例---组态从站

打包式发送与接收主要用到SFC15(打包发送)和SFC14(打包接收)。本例以S7-400 为主站,S7-300 为从站为例来说明打包式发送和接收的组态步骤。

先组态从站S7-300。
1、新建项目“打包式发送与接收实例”,插入S7-300 站点。

2、双击“硬件”进入“HW Config”(硬件组态)环境,组态S7-300的硬件(先放入导轨,再放入电源模块,最后放入CPU 模块)。在放入CPU 模块时,会出现“属性-RPOFIBUS 接口 DP”对话框(设置CPU的地址及通信波特率),可以先点击“取消”以后再设置。


3 、双槽架中的DP 项, 弹出“ 属性- DP ” 对话框。


4、点击“常规”标签中的“属性…”按钮,出现“属性-Profibus接口”对话框,设置从站的地址。


5、点击“新建…”,出现“属性-新建子网PROFIBUS”对话框,设置传输传输的波特率及配置文件(DP)。


6、点击两次“确定”,重新回到第三步的画面。点击“工作模式”标签,选择为“DP 从站”模式。


7、点击“组态”标签,进行通信接口数据区的组态。


8、点击“新建…”按钮,先组态输入数据区。


9、点击第7 步中的“新建…”,组态输出数据区域。


10、从站S7-300 发送和接收数据区组态完后如下图所示:


以上为从站组态部分,请期待下一篇组态主站