一主站多从站的PROFIBUS-DP DX 通信-组态DX 通信区

22、下面组态DX 通信区。
因为只有2 号从站向3 号从站发送数据,所以只组态2 号从站的DX通信区。
相关知识:主站轮询从站读取数据时,从站发送数据给主站和制定的从站,那么这个从站就叫“发布端”,接受数据的从站叫“接受者”。对于本例来说,2 号站就是发布端,3 号站就是接受者。双击3 号从站图标(注意:组态2 号从站DX 数据交换区,双击的是接受者的图标),出现“DP-从站属性”对话框。


23、点击“新建…”按钮,出现“DP-从站属性 组态”对话框,组态DX 数据交换区。
注意:发布端的“地址类型”和“地址”选项都是针对主站而言的。


24、组态完毕后的数据交换区如下:



由组态结果可以看出,2 号站除了把数据QB0~QB2 发送到主站IB4~IB6 外,还要发送到3 号从站的IB5~IB7。整个系统数据交换区的总述如下:




 