PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 237|回复: 0

[西门子] WinCC_RSLinx_OPC 通讯总结之三

[复制链接]
发表于 2008-5-1 00:33:00 | 显示全部楼层

WinCC_RSLinx_OPC 通讯总结之三

4.变量和地址对应
1)新建变量
在WinCC 中新建变量时,如果是外部变量,系统要求提供外部变量的参考地址。
在WinCC 项目管理器中,点击Tag Management 点击 OPC 找到OPC Groups (OPCCHN Unit #1) ,找到我们刚才新建的驱动程序连接,以 New connection。为例。在Newconnection 上点击右键,选择New Tag .新建变量。


弹出对话框,在对话框中键入变量名称,选择变量的类型。同样的,西门子公司
不建议采用中文变量名称。


然后点击 Select 按钮。


弹出对话框,要求我们键入Item Name 和路径,我们在本机上进行通讯,路径不用填写。


这个Item Name 就是我们要进行OPC 通讯的数据的地址。
2)COPY DDE/OPC。利用RSLinx 的Edit 菜单下的Copy DDE/OPC Link功能,找到我们要通讯的地址,OPC 链接格式。


在我们新建的TOPIC 上,双击,如果是在线连接的话,你会看到通讯设备上的所有的地址。选中我们想要的地址,在列表下方Data Table 中,显示啦一串字符,这一串字符就是我们所要的Item Name ,拷贝这一串字符到WinCC 的Item 中就完成啦RSLinx 和WinCC 的链接。
逐个建立这种链接,建立完这种链接后,在WinCC 里象使用本地直接连接的变量一样使用通过OPC 连接的变量就可以啦。至于在WinCC 里做显示画面有什么问题不在本文考虑范围,也可直接向西门子公司进行咨询。

回复 支持 反对