[西门子] WinCC_RSLinx_OPC 通讯总结之二

[复制链接]
发表于 2008-5-1 00:28:00 | 显示全部楼层

WinCC_RSLinx_OPC 通讯总结之二

接着上篇,

3.RSLinx 里的工作。
1)Configure Driver。
打开RSLinx ,如下图。先Configure Driver ,建立一个和物理设备对应的驱动配置。


弹出对话框,如下图。


在指定驱动类型列表框中单击鼠标左键,选择需要通讯驱动类型,我们以Ethernet device 为例。点击驱动类型列表框左边的Add New 按钮,出现如下图所示的界面。
在界面中键入你想要连接的设备的IP 地址,以192.168.8.101.为例,如果有多个设备,把全部的IP 地址都键入完整后,点击界面下方的应用,确定按钮,驱动配置完成。


2)新建一个DDE/OPC Topic configuration.
在RSLinx 的菜单条中,选择DDE/OPC,点击并选择Topic configuration.


点击出现下图的界面,在界面中能够看到我们新建的驱动配置,打开驱动配置可以看到我键入IP 地址的工作站。如果是在线连接的话,可以看到RSLinx在不停的扫描通讯站点。


点击New 按钮,新建一个OPC/DDE Topic。系统缺省的名称是New_TOPIC修改为你期望的名字。
关联TOPIC,选中刚新建的TOPIC 点击右边的驱动配置名称,找到想要进行OPC 通讯的站点。点击 Apply 和Done 按钮。这样,RSLinx 里通讯配置完成。

下一篇继续变量连接