第三章 配电计算 一 对电动机配线的口诀 1.用途 根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动
机容量先算出电流,再来选导线截面。 2.口诀 铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系: 3.说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝 芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。 4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配
电动机容量的范围。这个范围是以比“截面数加大多少”来表示。 2.5 加三,4 加四 6 后加六,25 五 120 导线,配百数 为此,先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列: 0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100 “2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦
的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。 “4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电
动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。 “6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机
。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦
。 “25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫
米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米
可配75 千瓦。 “1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦
。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只
能配100 千瓦的电动机了。 【例1】7 千瓦电动机配截面为4 平方毫米的导线(按“4 加四”) 【例2】 17 千瓦电动机配截面为16 平方毫米的导线(按“6后加六”) 。 【例3 】 28 千瓦的电动机配截面为25 平方毫米的导线按(“2 5 五”) 以上配线稍有余裕,( 目前有提高导线载流的趋势。因此,有些手册中导线所
配电动机容量,比这里提出的要大些,特别是小截面导线所配的电动机。)因此,
即使容量稍超过一点(如16平方毫米配23千瓦),或者容量虽不超过,但环境温度较
高,也都可适用。但大截面的导线,当环境温度较高时,仍以改大一级为宜。比如70
平方毫米本来可以配75 千瓦,若环境温度较高则以改大为95 平方毫米为宜。而
100 千瓦则改配150 平方毫米为宜。 第四章 电力穿管的口诀 1. 用途 钢管穿线时,一般规定,管内全部导线的截面(包括绝缘层)不超过管内空
截面的40%,这种计算比较麻烦,为此手册中有编成的表格供使用。口诀仅解诀对三
相电动机配线所需管径大小的问题。这时管内所穿的是三条同截面的绝缘线。 2 口诀: 焊接钢管内径及所穿三条电力线的截面的关系: 20 穿4 、6 25 只穿10 40 穿35 一二轮流数 3.说明:口诀指的是焊接钢管(或称厚钢管),管壁厚2 毫米以上,可以埋于地下
的。它不同于电线管( 或称黑铁灯管)。 焊接钢管的规格以内径表示,单位是毫米.为了运用口诀,应先了解焊接钢管的
规格排列: 15 20 25 32 40 50 70 80 毫米 ①这里已经指明三种管径分别可穿的导线截面。其中20毫米内径的可穿4 及6
平方毫米两种截面。另外两种管径只可穿一种截面,即25毫米内径的只可穿10平方
毫米一种截面,40 毫米内径的只可穿35 平方毫米一种截面。 ② “一二轮流数”是什么意思呢? 这句口诀是解决其它管径的穿线关系而说
的。但它较难理解。为此,我们且把全部关系排列出来看一看: 从表中可以看出:从最小的管径15 开始,顺着次序,总是 穿一种,二种截面,轮流出现。这就是“一二轮流数”。 但是,单独这样记忆,可能较困难,如果配合①来记,便会 容易些。比如念到“20 穿4、6”后,便可联想到: 20 的前面是15,而且只种穿一
种截面,那便是紧挨着的2.5;而20 的后面是25,也只穿一种截面,应该是紧挨着的
10。同样,念到“25只穿10”以及“40 穿35”也都可以引起类似的联想。这样就
更容易记住了。 实际使用时,往往是已知三条电力线的截面,而要求决定管子的规格。这便要
把口诀的说法反过来使用。 【例1】 三条70 平方毫米的电力线,应配50 的焊接钢管(由“40 穿35”联想到
后面的50 必可穿50,70 两种截面) 。 【例2】 三条16 平方毫米的电力线,应配32 的焊接钢管(由“25 只穿10”联想
到后面, 或由“40 穿35”联想到前面,都可定出管径为32 。) 导线穿管时,为了穿线的方便,要求有一定的管径,但在上述的导线和所配的管
径下,当管线短或弯头少时,便比管线长或弯头多的要容易些。因此这时的管径也
可配小一些。作法是把导线截面视为小一级的,再来配管径。如10 平方毫米导线
本来配25毫米管径的管子,由于管线短或弯头少,现在先看成是6 平方毫米的导线,
再来配管径,便可改为20 毫米的了。 最后提一下:“穿管最大240”, 即三条电
力线穿管最大只可能达到240 安(环境温度25 度)。这时已用到150 平方毫米的导
线和80 毫米的管径,施工困难,再大就更难了。了解这个数量,可使我们判断:当线
路电流大于240安时,一条管线已不可能,必须用两条或三条管线来满足。这在低压
配电室的出线回路中, 常有这种现象。 第五章 三相鼠笼式异步电动机配控保护设备的口诀 1.用途 根据三相鼠笼式异步电动机的容量(千瓦),决定开关及熔断器中熔体的
电流( 安) 。 2.口诀 三相鼠笼式电动机所配开关,熔体(A)对电动机容量(千瓦)的倍数关系: 开关起动,千瓦乘6 熔体保护,千瓦乘4 3.说明 口诀所指的是三相380 伏鼠笼式电动机。 ①小型鼠笼式电动机,当起动不频繁时,可用铁壳开关(或其它有保护罩的开关)
直接起动。铁壳开关的容量(安)应为电动机的“千瓦数的6 倍”左右才安全。这
是因为起动电流很大的缘故。这种用开关直接起动的电动机容量,最大不应超过10
千瓦,一般以4 . 5 千瓦以下为宜。 【例1 】 1.7 千瓦电动机开关起动, 配15 安铁壳开关。 【例2】 5.5 千瓦电动机开关起动,配30 安铁壳开关(计算为33 安,应配60 安开
关。但因超过30 安不多,从经济而不影响安全的情况考虑, 可以选3 0 安的。) 【例3】 7 千瓦电动机开关起动,配60 安铁壳开关。对于不是用来“直接起动”
电动机的开关,容量不必按“6 倍”考虑,而是可以小些。 ② 鼠笼式电动机通常采用熔断器作为短路保护,但熔断器中的熔体电流,又要考
虑避开起动时的大电流。为此一般熔体电流可按电动机“千瓦数的4 倍”选择。
具体选用时,同铁壳开关一样,应按产品规格选用。这里不便多介绍。不过熔丝(软
铅丝)的规格还不大统一,目前仍用号码表示,见表3-1。
熔断器可单独装在磁力起动器之前,也可与开关合成一套(如铁壳开关内附有容断
器)。选用的熔体在使用中如出现:“在开动时熔断”的现象,应检查原因,若无短
路现象,则可能还是还没有避开起动电流。这时允许换大的一级熔体(必要时也可
换大两级),但不宜更大。 第六章自动开关脱扣器整定电流选择的口诀 1.用途根据电动机容量(千瓦)或变压器容量(千伏安)直接决定脱扣器额定电流
的大小(安) 2.口诀: 电动机瞬动,千瓦20 倍 变压器瞬动,千伏安3 倍 热脱扣器,按额定值 3.说明:自动开关常用在对鼠笼式电动机供电的线路上,作不经常操作的开关。
如果操作频繁,可加串一个接触器来操作。自动开关可利用其中的电磁脱扣器(瞬
动)作短路保护,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。 ① 这句口诀是指控制一台鼠笼式电动机〈三相380 伏)的自动开关,其电磁脱扣器
瞬时动作整定电流可按”千瓦数的20 倍”选择。例如:10 千瓦电动机,自动开关
电磁脱扣器瞬时动作整定电流,为200 安(1O × 20) 有些小容量的电动机起动电流较大, 有时按”千瓦2 0 倍”选择瞬时动作整定电流,仍不能避开起动电流的影响,这时允许再略取大些。
但以不超过20% 为宜。 ② 这句口诀指配电变压器后的,作为总开关用的自动开关。其电磁脱扣器瞬时动
作整定电流( 安) ,可按“千伏安数的 3 倍”选择。例如:500 千伏安变压器,作为总开关的自动开关电磁脱扣器瞬时动
作整定电流为1500 安(500 × 3)。 ③ 对于上述电动机或变压器的过负荷保护,其热脱扣器或延时过电流脱扣器的
整定电流可按电动机或变压器的额定电流选择。如10 千瓦电动机,其整定电流为
20 安;40 千瓦电动机,其整定电流为80 安。如500 千伏安变压器,其整定电流为
750 安。具体选择时,也允许稍大些。但以不超过20% 为宜。
第七章 车间负荷 1. 用途根据车间内用电设备容量的大小(千瓦),估算电 流负荷的大小(安),作为选择供电线路的依据。 冷床50 ,热床75 。 电热120,其余150。 台数少时,两台倍数, 几个车间,再0 . 3 处。 2.口诀按机械工厂车间内不同性质的工艺设备,每100 千瓦设备容量给出相应的
估算电流。 3.说明口诀是对机械工厂不同加工车间配电的经验数据。适用于三相380 伏。 车间负荷电流在生产过程中是不断变化的。一般计算较复杂。但也只能得出
一个近似的数据。因此, 利用口诀估算,同样有一定的实用价值,而且比较简单。 为了使方法简单,口诀所指的设备容量(千瓦),只按工艺用电设备统计(统计
时,不必分单相,三相,千瓦或千伏安等。可以统统看成千瓦而相加) 。对于一些辅
助用电设备如卫生通风机、照明以及吊车等允许忽略,因为在估算的电流中已有适
当余裕,可以包括这些设备的用电。有时,统计资料已包括了这些辅助设备。那也
不必硬要扣除掉。因为它们参加与否, 影响不大。 口诀估出的电流,是三相或三相四线供电线路上的电流。 下面对口诀进行说明: ①这口诀指出各种不同性质的生产车间每100 千瓦设备容量的估算电流( 安)
。 “冷床50”,指一般车床,刨床等冷加工的机床,每100 千瓦设备容量估算电流
负荷约50 安。 “热床7 5”指锻、冲、压等热加工的机床, 每1 0 0 千瓦设备容量估算电流
负荷约75 安。 “电热1 2 0 ”(读“电热百二”) 指电阻炉等电热设备,也可包括电镀等整
流设备,每100 千瓦设备容量,估算电流负荷约120 安。 “其余150”( 读“其余百五”)指压缩机,水泵等长期运转的设备,每100 千
瓦设备容量估算电流负荷约l50 安。 【例1】 机械加工车间机床容量等共240 千瓦,则估算电流负荷为(240 ÷ 100)
× 50=120 安 【例2】 锻压车间空气锤及压力机等共180 千瓦,则估算电流负荷为(180 ÷
100)× 75=135 安 【例3】 热处理车间各种电阻炉共280 千瓦,则估算电流负荷为(280 ÷ 100)×
12O = 336 安 电阻炉中有一些是单相用电设备, 而且有的容量很大。一般应平衡分布于三
相中,若做不到,也允许有些不平衡。如果很不平衡,(最大相比最小相大一倍以上)
时,则应改变设备容量的统计方法,即取最大相的千瓦数乘3。以此数值作为车间的
设备容量,再按口诀估算其电流。例如某热处理车间三相电阻炉共120 千瓦(平均
每相40 千瓦),另有一台单相50 千瓦,无法平衡,使最大一相达50+40=90 千瓦。这
比负荷小的那相大一倍以上。因此,车间的设备容量应改为90 × 3=270千瓦,再估
算电流负荷为(270 ÷ 100)× 120=324 安。 【例4】 空压站压缩机容量共225 千瓦,则估算电流负荷为(225 ÷ 100)× 150
= 338 安。 对于空压站,泵房等装设的备用设备,一般不参加设备容量统计。某泵房有5
台28 千瓦的水泵,其中一台备用,则按4 × 28=112 千瓦计算电流负荷为168 安。 估出电流负荷后,可根据它选择送电给这个车间的导线规格及截面。 这口诀对于其它工厂的车间也适用。其它生产性质的工厂大多是长期运转设
备, 一般可按“其余1 5 0 ”的情况计算。也有些负荷较低的长期运转设备,如运
输机械(皮带)等,则可按“电热1 2 0 ”采用。 机械工厂中还有些电焊设备,对于附在其它车间的少数容量不大的设备,同样
可看作辅助设备而不参加统计。若是电焊车间或大电焊工段,则可按“热床75”处
理,不过也要注意单相设备引起的三相不平衡。这可同前面电阻炉一样处理。 ② 口诀也可估算一条干线的负荷电流。这就是仍按①中的规定计算。不过当干
线上用电设备台数很少时,有时按①中的方法算出的数值很小,有时甚至小到连满
足其中一台设备的电流也不够。这时,估算电流以满足其中最大两台的电流为好。
如机械加工车间中某个配电箱,供电给5 台机床共30 千瓦,如图4-1。按①估算电
流负荷为(30 ÷ 100)× 50=15,这比图中最大那台10 千瓦的电流还小,因此,对
于这种台数较少的情况,可取其中最大两台容量的千瓦数加倍,作为估算的电流负
荷。 图4-1 支干线估算电流的例子 (额定容量,即设备容量34 千瓦;计算电流为34 安) 这就是口诀中提出“台数少时,两台倍数”的原因。本例可取(lO+7)× 2 = 34
安作为电流负荷。至于台数少到什么情况才用这个方法,则应通过比较决定,即当
台数少时,用①及②两种算法比较,取其中较大的结果作为估算电流。 第八章 吊车及电焊机配线 1.用途 对吊车供电的支路导线及开关可以根据吊车的吨位的大小直接决定,免
去一些中间的计算环节。 2.口诀 2 吨三十,5 吨六 15 一百, 75 二。 导线截面,按吨计。 桥式吊车,大一级。 3.说明口诀适用于工厂中一般使用的吊车,电压380 伏三相。 ① 这口诀表示:“按吨位决定供电开关的大小( 安)”,每节前面的阿拉伯字码
表示吊车的吨位,后面的汉字数字表示相应的开关大小( 安),但有的省略了一个
位数, 如“5 吨六”, 是“5 吨六十”的省略:“7 5 二”,是“7 5 吨二百”的
省略, 一般还是容易判断的。根据口诀决定开关: 2 吨及以下 30 安 5 吨 60 安 15 吨 100 安 75 吨 200 安 上述吨位中间的吊车,如10 吨吊车,可按相近的大吨 位的开关选择,即选100 安。 ② 这口诀表示按吨位决定供电导线(穿于管内)截面的大小。 “导线截面按吨位计”,是说可按吊车的吨位数选择相近(或稍大)规格的导线
。如3 吨吊车可选相近的4 平方毫米的导线。5 吨吊车可取6 平方毫米的。但“
桥式吊车大一级”,即5 吨桥式吊车则不取6 平方毫米的,而宜取10 平方毫米的。 以上选择的导线都比吊车电动机按“对电动机配线” 的口诀应配的导线小些。如5 吨桥式吊车,电动机约23 千瓦,按口诀“6 后加六”
,应配25 或16 平方毫米的导线,而这里只配10 平方毫米的。这是因为吊车通常使
用的时间短,停车的时间较长,属于反复短时工作制的缘故。类似的设备还有电焊
机。用电时间更短的还有磁力探伤器等。对于这类设备的配线, 均可以取小些。 最后补充谈一谈关于电焊机支路的配电。电焊机通常分为电弧焊和电阻焊两
大类, 其中电阻焊( 对焊、点焊、缝焊等)接用的时间更短些。上面说过,对它们
配线可以小一些,具体作法是: 先将容量改变( 降低), 可按“孤焊八折, 阻焊半”的口诀进行。即电弧焊机类
将容量打八折,电阻焊机类 打对折(乘0.5),然后再按这改变了的容量进行配电。 【例1】32 千伏安交流弧焊机,按“孤焊八折”,则32 × 0.8=25.6,即配电时容量
可改为26千伏安。当接用380伏单相时,可按26 × 2.5=65 安配电。 【例2】50 千伏安点焊机,按“阻焊半”,则5O × 0.5 = 25,即可按25 千伏安配
电。当为380 伏单相时,按25 × 2.5=62.5即63 安配电 |