[西门子] 数据处理指令(FNC40~FNC49)

[复制链接]
key1302 | 2007-11-13 04:11:00 | 显示全部楼层

数据处理指令(FNC40~FNC49)




 1.区间复位指令

区间复位指令ZRST(P)的编号为FNC40。它是将指定范围内的同类元件成批复位。如图3-53所示,当M8002OFFON时,位元件M500M599成批复位,字元件C235C255也成批复位。

 

 

 

使用区间复位指令时应注意:

1[D1.][D2.]可取YMSTCD,且应为同类元件,同时[D1]的元件号应小于[D2]指定的元件号,若[D1]的元件号大于[D2]元件号,则只有[D1]指定元件被复位。

2ZRST指令只有16位处理,占5个程序步,但[D1.][D2.]也可以指定32位计数器。

2.译码和编码指令

1)译码指令DECO   DECO(P) 指令的编号为FNC41。如图3-54所示,n=3 则表示[S.]源操作数为3位,即为X0X1X2。其状态为二进制数,当值为011时相当于十进制3,则由目标操作数M7M0组成的8位二进制数的第三位M3被置1,其余各位为0。如果为000M0被置1。用译码指令可通过[D.]中的数值来控制元件的ON/OFF

 

 

 

使用译码指令时应注意:

1位源操作数可取XTMS,位目标操作数可取YMS,字源操作数可取KHTCDVZ,字目标操作数可取TCD

2[D.]指定的目标元件是字元件TCD,则n4;若是位元件YMS,则n=18。译码指令为16位指令,占7个程序步。

2)编码指令ENCO  ENCO(P)指令的编号为FNC42。如图3-55所示,当X1有效时执行编码指令,将[S.]中最高位的1M3)所在位数(4)放入目标元件D10中,即把011放入D10的低3位。

 

 

 

    使用编码指令时应注意:

1)源操作数是字元件时,可以是TCDVZ;源操作数是位元件,可以是XYMS。目标元件可取TCDVZ。编码指令为16位指令,占7个程序步。

2)操作数为字元件时应使用n4,为位元件时则n=18n=0时不作处理。

3)若指定源操作数中有多个1,则只有最高位的1有效。

3 ON位数统计和ON位判别指令

1ON位数统计指令SUM  (D)SUM(P)指令的编号为FNC43。该指令是用来统计指定元件中1的个数。如图3-56所示,当X0有效时执行SUM指令,将源操作数D01的个数送入目标操作数[D2中,若D0中没有1,则零标志M8020将置1

 

 

 

使用SUM指令时应注意:

1)源操作数可取所有数据类型,目标操作数可取KnYKnMKnSTCDVZ

216位运算时占5个程序步,32位运算则占9个程序步。

2ON位判别指令BON   (D)BON(P)指令的编号为FNC44。它的功能是检测指定元件中的指定位是否为1。如图3-56所示,当X1为有效时,执行BON指令,由K4决定检测的是源操作数D10的第4位,当检测结果为1时,则目标操作数M0=1,否则M0=0

使用BON指令时应注意:

1)源操作数可取所有数据类型,目标操作数可取YMS

2)进行16位运算,占7程序步,n=01532位运算时则占13个程序步,n=031

4.平均值指令

    平均值指令(D)MEAN(P)的编号为FNC45。其作用是将n个源数据的平均值送到指定目标(余数省略),若程序中指定的n值超出164的范围将会出错。

5.报警器置位与复位指令

报警器置位指令ANS(P)和报警器复位指令ANR(P)的编号分别为FNC46 FNC47。如图3-57所示,若X0X1同时为ON时超过1S,则S9001;当X0X1变为OFF,虽定时器复位,但S900仍保持1不变;若在1SX0X1再次变为OFF则定时器复位。当X2接通时,则将S900S999之间被置1的报警器复位。若有多于1个的报警器被置1,则元件号最低的那个报警器被复位。

 

 

 

使用报警器置位与复位指令时应注意:

1ANS指令的源操作数为T0T199,目标操作数为S900S999n=132767’ ANR指令无操作数。

2ANS16位运算指令,占7的程序步;ANR指令为16位运算指令,占1个程序步。

3ANR指令如果用连续执行,则会按扫描周期依次逐个将报警器复位。

6.二进制平方根指令

二进制平方根指令(D)SQR(P)的编号为FNC48。如图3-58所示,当X0有效时,则将存放在D45中的数开平方,结果存放在D123中(结果只取整数)。

 

 

 

   使用SQR指令时应注意:

1)源操作数可取KHD,数据需大于0,目标操作数为D

216位运算占5个程序步,32位运算占9个程序步。

7.二进制整数二进制浮点数转换指令

二进制整数二进制浮点数转换指令(D)FLT(P)的编号为FNC49。如图3-59所示,当X1有效时,将存入D10中的数据转换成浮点数并存入D12中。

 

 

 

使用FLT指令时应注意:

1)源和目标操作数均为D

216位操作占5个程序步,32位占9个程序步。



您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则