PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛

 找回密码
 注册哦

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

查看: 1756|回复: 3

这是我的第一各程序,请大家帮我看看错误

[复制链接]
发表于 2007-12-17 19:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

LD M0.6
A I0.1
A T40
O SM0.1
O M0.0
AN I0.1
= M0.0

LD M0.0
A I0.0
O M0.1
LD M0.5
A T40
OLD
AN M0.2
= M0.1
TON T37, 250

LD M0.1
A T37
O M0.2
AN M0.3
= M0.2

LD M0.2
A C1
O M0.3
AN M0.4
= M0.3
= Q0.2

LD M0.3
A T38
O M0.4
AN M0.5
= M0.4
TON T39, 250

LD M0.4
A T39
O M0.5
AN M0.6
= M0.5

LD M0.5
A C2
O M0.6
AN M0.0
AN M0.1
= M0.6
= Q0.5

LD M0.1
O M0.2
O M0.3
= Q0.0

LD M0.1
= Q0.1
TON T38, 300

LD M0.4
O M0.5
O M0.6
= Q0.3

LD M0.4
= Q0.4
TON T40, 300

LD T37
AN T34
TON T33, 50

LD T33
TON T34, 50
= Q0.1

LD T33
LD M0.3
CTU C1, 3

LD T39
AN T36
TON T35, 50

LD T35
TON T36, 50
= Q0.4

LD T35
LD M0.6
CTU C2, 3

这是我刚编的PLC程序,是关于路灯的,要求是:(1)按动启动按钮后,信号灯开始工作,南北红灯,东西绿灯。

(2)东西绿灯亮25S后,闪烁3次,每次1S,接着东西黄灯亮,2S后东西红灯,南北绿灯。在以后循环,I0.0为启动按钮,I0.1为停止按钮

我不知道哪错了,这是我第一次编程序,请大家帮我看看,谢谢了

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-12-18 20:27:00 | 显示全部楼层

怎么没有人说话啊??

求求大家帮我看看吧,我是各新手

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-20 13:56:00 | 显示全部楼层

没人看是正常的。因为这里不是专门提供答疑的地方。更多的是提供资料,要你自己去完成。

你没有标明点号表:Q0.1 北红灯 。。。。之类的说明

动作流程

那里出问题了?什么问题

每个人的时间都是宝贵的。你程序也没有注释,谁都不会费半天劲,去给你瞎忙活的。

要找人帮忙,自己一定要写清楚,表达清楚,估计对方能看清楚,了解你的意图。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-12-21 18:47:00 | 显示全部楼层

谢谢你的提议,这个程序我找到了一点错误,可是还又一点问题,有谁有,能不能给我一份

我的邮箱:wangqing19851@163.com谢谢了

回复 支持 反对