MM440
调试参数
参数号
名称
设置
备注
P003
访问等级
3
r0031
实际力矩
只读
P0304
额定电压
380
P0305
额定电流
12A
P0307
额定功率
5.5KW
P0311
额定转速
1410r/min
P0700
命令源
2
端字排输入
P0701
数字输入
1
1
rotation
ON/OFF
P0702
数字输入
2
2
reverse on/off
P0731
数字输出
1
52.1
运行准备就绪
P0732
数字输出
2
52.2
运行
P0733
数字输出
3
52.3
故障
P0756
ADC
类型
0
DIP
开关
OFF
0~10V
P1000
频率设定值的选择
2
模拟输入
P1070
主设定
755
模拟输入
1
1080
电机最小运行频率
1082
电机最大运行频率
P1113
反向
1
使能反向
P2000
基准频率
100HZ
根据工艺要求计算
1
、电机参数只能在快速调试模式(
P0010
=
1
)下才能修改。
2
、检查参数
P0010
,变频器只有在参数
P0010
=
0
时才能运行
3
、检查参数
P0700
的设置,确认变频器的控制命令源。