[原创]S7-200和WINCC技术方案

[复制链接]
发表于 2007-10-30 00:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

首先我认为S7200和WINCC的配置不太理想。S7200作为小型的控制单元和一个功能强大的偏重于网络和数据库的巨无霸WINCC合作,双方都无法完全发挥自己的技术他优势。更不理想的地方是我们要为这种配置花费大量的时间来进行特殊的配置和通讯服务。从经济上讲就更不划算了,软件上先要购买MICRO/W IN,W INCC,接着要为OPC通讯服务的SIMATIC N ET, PC_ACC ESS,更要用上工业以太网或者是PROFIBUS,这样以来,对硬件的配置要求也很高,投资很大。
S7200和TD200的搭配使用是小型系统所常见的组合,因为是成熟的产品和技术,所以经济很高,技术也简单。除此以外,老的PROTOOL/PRO 6 SP 2,或者新的WinCCFlexible 2004 ASIA也是不错的选择。WinCCFlexible 2004的组态功能已经很强大了,对于S7200,我不相信有公司会因为S QL SERVER20 00而选择WINCC,代价很大,成本很高。
多于这个问题以前曾有人问过,大概有这么两个问题提的很有价值
1. S7200怎样同WINCC通讯?能用MPI直接通讯吗?
S7200不能同WINCC直接用MPI通讯,因为WINCC所支持的MPI是S7功能的MPI,而S7200不能支持此功能,若想用S7200和WinCC通讯,则应在S7-200侧加一个EM277模块,然后以PROFIBUSDP或OPC方式和WINCC通讯。
2. ProTool/Pro运行版是否可以与S7200通讯?
可以通讯,但是不可以使用PC/PPI电缆作硬件连接。如果希望完成ProTool/Pro运行版与S7-200之间的通讯,你需要在PC计算机上插CP5411、CP5511、CP5611或者MPI网卡。S7-200与网卡之间用屏蔽双绞线和网络连接器连接。如果选择PPI协议,ProTool/Pro只能与一个S7-200站相连,如果选择MPI协议,ProTool/Pro最多可以和8个S7-200站通讯。

既然大家都想试试S7200和WINCC的组合,我也从技术层面上谈谈如何实现
一种是韩音斑竹提出的PC A CCESS,这种提法很新颖
一种是有人以O P C角度提出的加个EM277+现场总线

我手恰好头有几篇相关的文档和教程,希望对有需求的朋友是一个帮助

首先是专题论文:S7200系列PLC与监控计算机通信实现的研究
093306.rar
技术方案教程:S7200 与WinCC 之间通过以太网的OPC 通讯
093416.rar
技术方案教程相关材料:
093516.rar
相关的技术手册1:EM277 SIMATIC NET
093611.rar
相关的技术手册2:西门子CP2431 处理器技术手册(中文)
093717.rar

回复

使用道具 举报

发表于 2007-10-30 09:34:00 | 显示全部楼层

谢谢哦

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-12-19 20:59:00 | 显示全部楼层

ProTool/Pro运行版可以与S7200通讯

将STEP7指向PC/PPI就可以

jdwcq@163.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-24 18:18:00 | 显示全部楼层
一派胡言!!! 看不过去了,不要误人子弟了! 楼主水平相当一般
回复 支持 反对