[求助] 紧急求助!!!

[复制链接]
查看1909 | 回复9 | 2007-10-24 16:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

紧急求助:

各位大侠,小弟有个很基础的问题,希望各位可以帮忙解决。

我用的是西门子 SM-331,AI8×12Bit 模拟量输入模块,但是 SF 灯总亮着,这是甚么原因啊???

谢谢各位!!!

timmyway | 2007-10-25 10:07:00 | 显示全部楼层

你要是把情况说的清楚点也许还能知道原因。

不过前阵子我226有一次也出现过这个情况,建议你最好先检查一下线路是否有问题,包括短路、负载是否正常等。美问题的话复位PLC试试。有时这个问题是因为硬件线路故障造成的。

SAN4P | 2007-10-25 13:33:00 | 显示全部楼层
是啊,重启一下PLC可能会好的.
ZXM123 | 2007-10-25 20:19:00 | 显示全部楼层

[??]

检查总线连接器插座是否松动,本人曾经遇到过相同问题,结果就是底板上插座松动引起的
hjfstone | 2007-10-26 09:19:00 | 显示全部楼层

PLC重启了,但还是不行。

之前我改过那个 A,B,C,D 的量程范围,如果是连接器松动,或者底板松动,应该怎样修复啊,我试着把模块卸下来,又装回去,但是没什么效果。

恳请指点一下!谢谢!

hbzyjh | 2008-3-7 10:21:00 | 显示全部楼层

量程范围该后下载没???

不知道楼主最后是怎么解决的,发上来给大家分享下

panhua202 | 2008-3-7 21:22:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jltkzy1 | 2008-3-11 12:17:00 | 显示全部楼层

路过 不懂 见笑

[em04]
starhx2527 | 2008-3-11 16:41:00 | 显示全部楼层
看看是不是有IO被强制了
hjfstone | 2008-3-12 10:06:00 | 显示全部楼层

问题已经解决了,是量程卡选择出现了偏差,谢谢大家的帮助!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则