一、西门子编程界面设计风格简述

       西门子编程界面风格与其他日系不一样,它都是以“程序段”的模式出现的,一个程序段代表一段程序,顺序扫描。step7和step7 micro/win 的指令集都在左侧,TIA指令集在左侧,需要的时候直接点击或者拉取即可。

       S7-200/s7-200 smart的程序采用的是子程序和中断子程序在OB1中调用。S7-300/S7-400/1200/1500等包含了功能和功能块,功能可以是带形参的也可以是不带形参的,FB一般都作为功能块使用,用形参和背景数据块匹配使用,程序执行都必须在OB块中进行。

      

二、不良习惯

     作为传统的编程人员一般一个程序段都只设计一个线圈输出,对于梯形图来说如果多线圈输出在一个程序段中,就会造成程序卡顿,监控时,扫描速度慢,如下:





可以看出个程序段中多个线圈输出。

   另外,编程前不注意地址分区,容易造成地址冲突,比如使用了VW0,程序里面有使用了V0.0,这样就会造成程序乱跳。所有设计程序前一定要分区地址,比如V0.0-V100.0 设置为布尔型,VW200-VW500设置为整型, VD1000-VD2000设置为长整型,VD2100~VD2200设置为浮点型,VW3000-VW3200设置为16位字节等。