[汇川] 在InoProShop中使用ETC_GetMasterInfo检查Ethercat掉站从站

[复制链接]
查看46236 | 回复0 | 2025-1-2 08:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言公司的设备有45个ethercat从站,当其中有一个掉线的时候,就需要用PLC软件连接PLC,然后扫描设备看哪个从站掉线了。最近闲来无事,在汇川的《中型PLC指令手册》中看到ETC_GetMasterInfo功能块,但是发现在InoProShop(V1.5.2)没有该功能块,后来到InoProShop(V1.8.1.1)版本从将功能块导出,就可以在InoProShop(V1.5.2)使用了。从InoProShop(V1.8.1.1)导出步骤第一步,在InoProShop(V1.8.1.1)找到ETC_GetMasterInfo所属的库,然后将其导出,在程序中定义一个ETC_GetMasterInfo功能块,就会显示其归属库:

第二步,选择目录进行保存

将库导入到InoProShop(V1.5.2)第一步,进入点击库管理

第二步,点击安装

第三步,选择库文件


第四步,所显示的库文件已经导入进去,IODrvEthercat

第五步,在库管理器->占位符中修改库,将其改为3.5.11.41


在程序中调用ETC_GetMasterInfo

xExecute可以定义一个bool,设置在触摸屏,点击就可惜显示当前在线的站数,站数由uiActualNoSlaves输出。2024年12月13日 15点27分 东莞