[西门子] 西门子S7-1200和S7-200 SMART PROFINET通讯配置教程

[复制链接]
查看67796 | 回复0 | 2024-12-15 08:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子S7-1200和S7-200 SMART PROFINET通讯配置教程

一、硬件配置

1. 设备清单

PLC主站:
- S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC
- 固件版本:V4.0及以上

从站:
- S7-200 SMART CPU SR20
- 以太网模块:PROFINET接口2. 网络配置

网络参数:
- S7-1200 IP:192.168.0.1
- S7-200 SMART IP:192.168.0.2
- 子网掩码:255.255.255.0
- PROFINET名称:s7-1200-1,s7-200smart-1二、TIA Portal配置步骤

1. 创建项目

1. 启动TIA Portal
2. 创建新项目
3. 添加S7-1200设备
4. 配置CPU参数2. 添加S7-200 SMART设备

1. 打开硬件目录
2. 选择PROFINET IO系统
3. 添加S7-200 SMART设备
4. 导入GSD文件(如果需要)3. 网络配置

// S7-1200(主站)配置
Device_Configuration {
    IP_Address: 192.168.0.1
    Subnet_Mask: 255.255.255.0
    PROFINET_Name: "s7-1200-1"
    Update_Time: 1ms
}

// S7-200 SMART(从站)配置
Device_Configuration {
    IP_Address: 192.168.0.2
    Subnet_Mask: 255.255.255.0
    PROFINET_Name: "s7-200smart-1"
    IO_Cycle: 1ms
}三、数据交换配置

1. 数据区定义

主站(S7-1200):
- 发送数据区:QB0~QB31
- 接收数据区:IB0~IB31

从站(S7-200 SMART):
- 输入数据区:VB0~VB31
- 输出数据区:VB32~VB632. 变量表配置

// 主站变量表
VAR_GLOBAL
    Send_Data   : ARRAY[0..31] OF BYTE;   // 发送数据
    Receive_Data: ARRAY[0..31] OF BYTE;   // 接收数据
    Status_Word : WORD;                   // 状态字
    Control_Word: WORD;                   // 控制字
END_VAR

// 从站变量表
VAR_GLOBAL
    Input_Data  : ARRAY[0..31] OF BYTE;   // 输入数据
    Output_Data : ARRAY[0..31] OF BYTE;   // 输出数据
    Status      : WORD;                   // 状态字
    Control     : WORD;                   // 控制字
END_VAR四、程序实现

1. S7-1200主站程序

// 主程序块
ORGANIZATION_BLOCK "Main"
BEGIN
    // 数据发送处理
    #Send_Data_Process();
   
    // 数据接收处理
    #Receive_Data_Process();
   
    // 通讯状态监控
    #Communication_Monitor();
END_ORGANIZATION_BLOCK

// 数据发送处理
FUNCTION #Send_Data_Process : VOID
BEGIN
    // 准备发送数据
    MOVE_BLK(
        IN := "Send_Data",
        COUNT := 32,
        OUT := "QB0"
    );
   
    // 更新控制字
    "Control_Word" := "QB30" + SHL(IN := "QB31", N := 8);
END_FUNCTION2. S7-200 SMART从站程序

// 主程序
PROGRAM MAIN
    // 数据接收处理
    CALL Receive_Data;
   
    // 数据处理
    CALL Process_Data;
   
    // 数据发送处理
    CALL Send_Data;
END_PROGRAM

// 数据接收子程序
SUBROUTINE Receive_Data
    // 接收数据处理
    MOVB VB0, IB0, 32;
   
    // 更新状态
    MOVW VW62, Status;
END_SUBROUTINE五、通讯诊断

1. 诊断功能

FUNCTION #Diagnostic_Check : VOID
VAR_TEMP
    Error_Count  : INT;
    Timeout_Flag : BOOL;
END_VAR
BEGIN
    // 检查通讯状态
    IF NOT "PROFINET_Connection".Connected THEN
        Error_Count := Error_Count + 1;
      
        // 超时处理
        IF Error_Count > 3 THEN
            Timeout_Flag := TRUE;
            #Error_Handler();
        END_IF;
    ELSE
        Error_Count := 0;
        Timeout_Flag := FALSE;
    END_IF;
END_FUNCTION2. 状态监控

监控项目:
- 通讯状态
- 数据更新周期
- 错误计数
- 诊断缓冲区六、通讯优化

1. 性能优化

- 合理设置更新时间
- 优化数据包大小
- 使用诊断缓冲
- 实现数据压缩2. 可靠性提升

// 实现看门狗功能
FUNCTION #Watchdog : VOID
VAR_STATIC
    Watchdog_Timer : TON;
    Timeout_Count  : INT;
END_VAR
BEGIN
    Watchdog_Timer(IN := NOT Watchdog_Timer.Q,
                  PT := T#100MS);
                 
    IF Watchdog_Timer.Q THEN
        Timeout_Count := Timeout_Count + 1;
      
        IF Timeout_Count > 3 THEN
            // 执行通讯复位
            #Communication_Reset();
            Timeout_Count := 0;
        END_IF;
    END_IF;
END_FUNCTION七、应用实例

1. 数据交换示例

// 主站发送数据
#Send_Data[0] := 16#AA;        // 起始标志
#Send_Data[1] := Temperature;   // 温度值
#Send_Data[2] := Pressure;      // 压力值
#Send_Data[31] := 16#55;       // 结束标志

// 从站处理数据
IF Input_Data[0] = 16#AA AND Input_Data[31] = 16#55 THEN
    Process_Temperature := Input_Data[1];
    Process_Pressure := Input_Data[2];
END_IF;2. 控制应用示例

// 主站控制程序
FUNCTION_BLOCK "Control_FB"
VAR_INPUT
    Start       : BOOL;
    Stop        : BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    Running     : BOOL;
    Error       : BOOL;
END_VAR
BEGIN
    // 控制逻辑
    IF Start AND NOT Stop THEN
        Running := TRUE;
        #Send_Data[0] := 1;    // 运行命令
    ELSIF Stop THEN
        Running := FALSE;
        #Send_Data[0] := 0;    // 停止命令
    END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK八、故障排除

1. 常见问题

1. 通讯中断
- 检查网络连接
- 验证IP配置
- 检查PROFINET名称

2. 数据异常
- 检查数据区配置
- 验证数据格式
- 检查程序逻辑2. 解决方案

1. 通讯问题
- 使用PING测试网络
- 检查防火墙设置
- 更新固件版本

2. 数据问题
- 添加数据校验
- 实现数据备份
- 优化程序逻辑总结


本文详细介绍了S7-1200和S7-200 SMART的PROFINET通讯配置方法:

    1. 硬件配置

    2. 软件编程

    3. 通讯诊断

    4. 故障排除

关键要点:

    • 正确的硬件配置

    • 合理的数据结构

    • 完善的诊断功能

    • 可靠的程序设计