01

概述

随着工业自动化技术的快速发展,当前的生产线、生产机械使用了大量的驱动装置。对于自动化的系统集成项目,自动化程度越来越高,需要实现的功能越来越多,设备的运行模式也是越来越复杂。因此对我们设备的制造时间、效率、质量以及灵活性等多方面提出了更有挑战性的要求。

基于以上要求,西门子提供了许多标准的驱动功能库,在项目中使用标准驱动功能库的优势在于:


    可读性:基于标准化编程的一些编程技巧,编程方法,工程师可以很便捷的读懂这些标准库里面的编程内容。

    可维护性:开放的库代码源文件。

    灵活性:根据工程需要,灵活运用。

    可重复性:将不同工程师手工打造的一个个形式各异的功能块,转换到标准化模块化的程序库,提升程序的稳定 、可靠 ,缩短调试时间,提升可重用性。

PLC 与驱动之间的循环/非循环通信功能库(Drive_Lib)最常用的五个功能块如下:


    SINA_INFEED(FB288):用于控制 SINAMICS 系统的整流单元。

    SINA_PARA(FB286)、SINA_PAR _ S(FB287) :通过非循环通信写入和读取多个或单个驱动参数。

    SINA_POS(FB284):实现SINAMICS 驱动器的基本定位控制。

    SINA_SPEED(FB285):实现SINAMICS 驱动的速度控制。

    SINA_Pos:基于报文111,SINAMICS 驱动器的简易基本定位控制库文件安装到全局库中,如图1所示,本文分别对这些功能块进行介绍。



图1. Drive_Lib功能库

02

SINA_INFEED (FB288)

PLC基于标准通信报文370报文,通过功能块实现对 SINAMICS S120 整流电源模块的控制以及状态信号的监视。功能块如图2所示。



图2. SINA_INFEED功能块

功能块的输入参数:


    EnablePrecharging:整流单元 ON /OFF1。

    EnableInfeed:整流单元使能运行(Operation enable)。

    AckError:确认整流单元故障。

    ConfigAxis:以二进制编码的形式定义控制功能,参数默认为1,其中 Bit0,为OFF2 默认值等于1;Bit2 等于1表示ALM禁止电动运行;Bit3等于1表示ALM或SLM 禁止回馈运行。

    从功能块的输出参数中可以得到整流单元的状态显示。

03

  SINA_PARA(FB286)

SINA _PARA_S(FB287)

PLC通过非周期性通信可以实现对 SINAMICS 驱动参数的读写操作,SINA_PARA 支持单次最多16个参数的写入和读取而SINA_PARA_S 仅支持单次一个参数的读取和写入。功能块如图3所示。



图3. SINA_PARA 、SINA_PARA_S功能块

1.SINA_PARA功能块的输入参数:


    Start:上升沿会启动参数操作任务。

    ReadWrite:任务类型(0=读参数, 1=写参数)。

    ParaNo:参数数量 → 1 到 16。

    AxisNo:轴编号/轴 ID(多轴系统),V90PN 需设置为2。

    在SINA_PARA的背景数据块中可对 sxParameter[1]到sxParameter[16 ] 数据结构中的相关参数进行设置。

2.SINA_PARA_S功能块的输入参数:


    Start:上升沿会启动参数操作任务。

    ReadWrite:任务类型(0=读参数, 1=写参数)。

    Parameter:参数号。

    Index:参数下标。

    ValueWrite1:写入为实数的参数值。

    ValueWrite2:写入为整数的参数值。

    AxisNo:轴编号/轴 ID(多轴系统),V90PN需设置为2。

    轴编号/轴 ID(多轴系统),V90PN需设置为2。

04

SINA_POS(FB284)

PLC基于西门子标准通信报文111报文,实现对SINAMICS驱动内部基本定位(EPOS)控制,其中八种模式可供使用分别是,模式1相对定位,模式2绝对定位,模式3连续位置运行,模式4回零操作,模式5设置回零位置,模式6运行程序段,模式7点动Jog,模式8点动增量。功能块如图4所示。



图4. SINA_POS功能块

这个功能块是大家在做基本定位控制时最常用的,西门子网站上有详细资料,在此不做赘述。

05

SINA_SPEED (FB285)

PLC基于标准通信报文1,可实现对驱动的速度控制及状态监控。功能块如图5所示。



图5. SINA_SPEED功能块

功能块的输入参数:


    EnableAxis:驱动器使能。

    AckError:确认驱动器故障。

    SpeedSp:速度设定值[rpm]。

    RefSpeed:额定速度(p2000) [rpm]。

    ConfigAxis:二进制编码输入参数。标准分配16#003F(默认设置)。

    功能块的输出参数中有速度实际值及驱动状态显示。

06

相关下载链接

PLC 与驱动之间的循环/非循环通信功能库文件及说明文档客户可点击阅读原文直接获取,或者复制下方链接到浏览器跳转获取:

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109475044